Hej Forum
Jeg har undret mig over følgende
For at holde bålet lige over tallerkenen, skal puls være ca. 8 med min nuværende blowergraf.
Det resulterer i at ønsket ilt ved 30% er 11,2 og aktuel ilt er f.eks 14.5
Hvis jeg øger pulsen falder iltprocenten, så ønsket ilt er det samme som aktuel ilt, hvad den vel også helst skal være.
Men herved stiger bålet op over tallerkenen, og der er risiko for at uforbrændte piller triller ned i askeskuffen.
Det virker som om at den får rigeligt luft ( høj iltprocent ), men måske kommer der for meget sekundær luft og for lidt primær luft til ???
Jeg kører med tornao.
Det virker som om det havde været optimalt hvis man kunne ændre foedelingen mellem sekundær og primær luft. Kan man det ??
Er der nogen der har input til en mere optimal indstilling
Iltprocent og puls
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Iltprocent og puls
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Iltprocent og puls
Du kan prøve at pille røret til tornadoen af og delvist kitte det til i enden.
Det er nemt at gøre om igen hvis den ønskede effekt ikke opnås.
Når du hæver pulsen, skal bloweren nødvendigvis også hæves. På den måde burde du kunne ramme ilten uden at hæve bålet.
Det du beskriver kan jo også ske hvis tornado eller tallerkenen er utæt.
Det er nemt at gøre om igen hvis den ønskede effekt ikke opnås.
Når du hæver pulsen, skal bloweren nødvendigvis også hæves. På den måde burde du kunne ramme ilten uden at hæve bålet.
Det du beskriver kan jo også ske hvis tornado eller tallerkenen er utæt.
MvH Ulrik©
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Iltprocent og puls
Tallerkenen er kittet om for 14 dage siden, og burde ikke være utæt endnu.
Det går godt nok hurtigere end ønsket med at tallerkenen går løs
Det øverste at tornadoen ligger løst, men det skulle ifølge liagro være OK ????
Jeg har forsøgt at sænke puls, og sænke blowergrafen på samme tid.
Derved steg drifts% fra ca. 30 til ca. 40.
Alt andet blev det samme
Hvis både blovergraf og puls ændres så de følges, sker der vel heller ikke andet ?
Hvad er det i styringen der gør at ønsket iltprocent opnåes ?
So m jeg forstår det, vil styringen ved for høj iltprocent øge pulsen. herved bliver kedlen måske for varm, hvorved driftprocenten sænkes. o.s.v.
Hvorfor virker det ikke ?
Det går godt nok hurtigere end ønsket med at tallerkenen går løs
Det øverste at tornadoen ligger løst, men det skulle ifølge liagro være OK ????
Jeg har forsøgt at sænke puls, og sænke blowergrafen på samme tid.
Derved steg drifts% fra ca. 30 til ca. 40.
Alt andet blev det samme
Hvis både blovergraf og puls ændres så de følges, sker der vel heller ikke andet ?
Hvad er det i styringen der gør at ønsket iltprocent opnåes ?
So m jeg forstår det, vil styringen ved for høj iltprocent øge pulsen. herved bliver kedlen måske for varm, hvorved driftprocenten sænkes. o.s.v.
Hvorfor virker det ikke ?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Iltprocent og puls
Det med blowergraf og puls har du selvfølgelig ret i.
Hvor højt kommer dit bål op og har du rent faktisk piller i asken?
Hvor meget hæver du din puls? Kan der findes en middelvej mellem risiko for piller i skuffen og forkert o2?
Det med kitning tornado osv.
Det jeg har bemærket er at hvis man kommer til at banke til det rør der forbinder luftkasse og tornado, så risikerer man falsk luft.
Om din er tæt der hvor røret sættes i tornado kan du faktisk se ved at kigge på røret.
Lige nøjagtigt den samling er ret udsat for eventuelle slag. Prøv at tætne den med en glassnor istedet for kit.
Hvor højt kommer dit bål op og har du rent faktisk piller i asken?
Hvor meget hæver du din puls? Kan der findes en middelvej mellem risiko for piller i skuffen og forkert o2?
Det med kitning tornado osv.
Det jeg har bemærket er at hvis man kommer til at banke til det rør der forbinder luftkasse og tornado, så risikerer man falsk luft.
Om din er tæt der hvor røret sættes i tornado kan du faktisk se ved at kigge på røret.
Lige nøjagtigt den samling er ret udsat for eventuelle slag. Prøv at tætne den med en glassnor istedet for kit.
MvH Ulrik©
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Iltprocent og puls
Hej Ulrik
Tak for svar.
Jeg har tætnet ved rørets tilslutning til tornado
Når jeg kigger ind gennem inspektionsåbningen på min, kan man se de luftsøjler der blæses fra tornadoen ned i bålet.
De når næsten ned til pillerne.
Hvid man kitter noget af røret til , vil hastigheden genne åbningerne sænkes, herved vil luften ikke trænge så langt ned mod pillerne.
Jeg ved ikke om det er vigtigt med hastigheden i indblæsningen.
Jeg har overvejet at stoppe halvdelen af hullerne i tornadoen med glassnor, men det kræver at jeg får stoppet, og kaløet det hele af.
Det bliver tidligst om 14 dage
Tak for svar.
Jeg har tætnet ved rørets tilslutning til tornado
Når jeg kigger ind gennem inspektionsåbningen på min, kan man se de luftsøjler der blæses fra tornadoen ned i bålet.
De når næsten ned til pillerne.
Hvid man kitter noget af røret til , vil hastigheden genne åbningerne sænkes, herved vil luften ikke trænge så langt ned mod pillerne.
Jeg ved ikke om det er vigtigt med hastigheden i indblæsningen.
Jeg har overvejet at stoppe halvdelen af hullerne i tornadoen med glassnor, men det kræver at jeg får stoppet, og kaløet det hele af.
Det bliver tidligst om 14 dage
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Iltprocent og puls
Har talt med Karsten fra Liagro
Han giver et i at der godt kan være behov for at ændre fordeling at primær og sekundær luftmængder.
Han anbefaler at stoppe halvdelen af de huller der er i tornadoen.
F.eks. med glassnor.
Det vil jeg prøve hvis jeg ikke inden har skiftet til ppilletallerken !
Han siger iøvrigt at korrekt indstilling er driftspuls 10i normal drift og pausepuls i normal drift 20
Han giver et i at der godt kan være behov for at ændre fordeling at primær og sekundær luftmængder.
Han anbefaler at stoppe halvdelen af de huller der er i tornadoen.
F.eks. med glassnor.
Det vil jeg prøve hvis jeg ikke inden har skiftet til ppilletallerken !
Han siger iøvrigt at korrekt indstilling er driftspuls 10i normal drift og pausepuls i normal drift 20
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Ulrik
- Redaktør
- 17
- Indlæg: 11096
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Iltprocent og puls
Påståelig, bedrevidende og gammelklog som jeg nu engang er vil jeg vove den vilde påstand at min løsning er langt bedre.
Det er den fordi den er langt nemmere, kan udføres uden at lukke helt ned og samtidig sikrer at der kommer luft til alle tornadoens huller hvilket sikrer bedre forbrænding af gasserne.
Jeg kan selvfølgelig tage fejl, men jeg synes tankegangen er logisk.
Dog vil jeg mene at den aller bedste løsning vil være at reducere tornadoens huller med ca 30%.
Det er den fordi den er langt nemmere, kan udføres uden at lukke helt ned og samtidig sikrer at der kommer luft til alle tornadoens huller hvilket sikrer bedre forbrænding af gasserne.
Jeg kan selvfølgelig tage fejl, men jeg synes tankegangen er logisk.
Dog vil jeg mene at den aller bedste løsning vil være at reducere tornadoens huller med ca 30%.
MvH Ulrik©
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: Iltprocent og puls
Hvis det er træpiller, hvorfor så ikke bare pille den ud.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Iltprocent og puls
Hej Søren
Det gør jeg nok også, men den skulle jo kunne brænde træpiller med tornadoen monteret iflg. Liagro.
Jeg mangler tallerknen til tæpiller
Det gør jeg nok også, men den skulle jo kunne brænde træpiller med tornadoen monteret iflg. Liagro.
Jeg mangler tallerknen til tæpiller
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: Iltprocent og puls
Jeg pillede selv tornadoen ud da jeg gik til træpiller. Det er meget nemmere at rense og komme til i det hele taget, måske også derfor mange lider af at deres tallerken bliver løs. Det er for svært at rense fyr uden at komme til at puffe til den. Mht. tallerken fik jeg for 4 år siden kun 1 med, og den har jeg brugt til det hele. Mit er købt som kornmodel med kornbuen, jeg har så senere opgraderet den med ny styring og tornado, mest for min egen nørdede skyld Er der mange forskellige tallerkener i omløb eller ?? Min er ca. 26-27 cm bred, hvad er den så til??
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.