Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Indlæg af Klaus » 18 jan 2008 04:55

new24
Vi er her jo for at hjælpe hinanden icon_cheesygrin.gif


Hjortsvang
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
Areal: 155
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Midtjylland

Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Indlæg af Hjortsvang » 18 jan 2008 13:33

Lige lidt opfølgning ...

Har nu været igang med at kitte ,
og det gik jo ganske nemt (når man følger jeres anvisninger!) :great:

Fandt noget kit hos den lokale vvs der skulle kunne klare op til 1250 grader, (Easykit til 87 kr),
og bortset fra prisen, synes jeg at det var nemt at arbejde med.

Nu skal det så bare hærde i næsten 1 døgn inden at jeg må tænde op, så noget tyder på at jeg skal blive under den varme dyne i morgen og sove længe ...

Skriver igen når jeg igen har tændt op, og ser om der er nogen forskel ...

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Indlæg af Ulrik » 18 jan 2008 13:37

Jeg har tændt op lige med det samme efter en ny kitning.
Det mener jeg faktisk også Liagro gør når de kitter, men du kan da lige slå på tråden og spørge dem?

Nu skal du huske at slag på tallerkenen er nok til at kitten går løs igen.
Så ikke noget med at pille for meget ved den :)
MvH Ulrik©

søren ø
Supporter
Supporter
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Indlæg af søren ø » 18 jan 2008 15:30

var der ikke nogle som havde succes med glassnor?
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Indlæg af Flunk » 18 jan 2008 16:12

Hej Søren Ø

Jeg vil forsøge med glassnor når jeg får tid.
De to næste weekender er fuldt booket.
Jeg glæder mig til en weekend hvor jeg kan få lov til at rode med stoker.
Så skal der bl.a.monteres tallerken med glassnor
I skal nok få besked
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Hjortsvang
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
Areal: 155
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Midtjylland

Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Indlæg af Hjortsvang » 23 jan 2008 21:17

Og sådan gik det så ....

Fik kittet min tallerken, og jo det hjalp sørme ! :)
Der er kommet mere "hvæs" på, og der er nu ikke helt så meget sod som i starten.
Men tydeligt at se omkring bålet at luften nu bliver blæst ind de rigtige steder.

Der kommer dog stadig noget sod, især når fyret har kørt lav-drift i længere tid.
Fyret brænder meget rent når det kører 70-100%, men det gør det pt kun når vi har tømt varmvandsbeholderen. Kører for det meste mellem 15-40% og mest af tiden i den lave ende ...
Har heldigvis ikke set skyggen af nogen sodring som så mange andre.
Kan man evt indstille sig ud af soden i kassen ??? Kører med de pille-indstillinger som Ulrik har lagt ud på en anden tråd .... Mit forbrug er desværre ikke faldet af betydning siden sidst.

Med hensyn til min røgtemp., ja så fjernede jeg den keramiske plade, og pludselig måtte jeg have bypass ventilen sat i igen (og næsten skruet i bund!) - da min røgtemp. røg op på 165 gr. ved max drift. Har nu fået den justeret ned til ca 115 gr ved max. (Av den er sgu da varm når man skal skrue på håndtaget!!)

Har desuden haft besøg af skorstenfejeren der godkendte "skidtet" uden anmærkninger.
Fik desuden lov til at placere min trækstabilisator hvor jeg vil, hvilket lettede mit hjerte lidt.
(Har nemlig kun ca 40cm røgrør fra fyr til væg - og ca 30cm rør i det andet rum hvor skorstenen står.) Men fik altså frit valg mellem montage på de to rør stykker og på skorstenen.

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Indlæg af Klaus » 23 jan 2008 21:35

Godt der er fremskridt :wink:
Hvis din kedel bare er sort med løst sort, og ikke med snottere er det ok.
Pas på at ikke få din trækstabilisator for tæt på iltsonden, det kan give fejlvisning og så forkert forbrænding.

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Indlæg af Ulrik » 23 jan 2008 21:42

115 gr ved max drift er alt for lidt!
Det skal den gerne ligge på ved den laveste drift som den kører på.
I hvert fald over 100 gr.

Det kan faktisk godt være årsag til soden.
Tror ikke du kommer helt af med den, men er den bare løs så kan den børstes af.
MvH Ulrik©

Hjortsvang
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
Areal: 155
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Midtjylland

Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Indlæg af Hjortsvang » 24 jan 2008 08:26

Ok !
Synes bare at have læst at røgtemp. ved pillefyring, bør ligge mellem 90-110 gr., og min fejer anbefalede også den temp !! Så længe at min skorsten kan holde sig tør ved de lave grader var det fint, og som han sagde, "der er jo ingen grund til at fyre for fuglene" !

Men jeg prøver da at lukke lidt mere ud i skorstenen igen, og ser om det hjælper lidt på soden.

Jo soden er ganske løs, og der kommer da også straks et lille aske lag, lige så snart at fyret har lidt at arbejde med.

Min trækstabilisator kommer ud i det næste rum og sidde, ca 60 cm fra iltsonden (så håber det går) . Det følger jo ikke helt lovgivningen, men min fejer var heldigvis ligeglad om den kommer til at sidde det ene eller andet sted.

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Trækstabilisator og røgtemperatur og forbug

Indlæg af Ulrik » 24 jan 2008 08:35

60cm burde være nok. Min sidder ikke længere væk.

Du kan se nogle billeder af min R 15 indvendig her: viewtopic.php?p=22403#p22403
Det betyder ikke så meget at røgtemp er lidt høj ved 100% drift. Det er jo sjældent at den kommer derop alligevel.
Men får vi pludselig 10 graders frost, så vil jeg nok lukke lidt for bypass igen.
MvH Ulrik©


Besvar