Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Forklaringer søges
- Batgirl
- Stoker III
- Indlæg: 68
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Geografisk sted: Bjerringbro
Forklaringer søges
Jeg kan jo som sædvanligt ikke finde ud af mit fyr. Det bruger piller af h.... til, selvom der er temmeligt lunt udenfor( ca 40-45kg/dagligt), og så SKAL det renses hver 10. dag, så er det fuldstændigt stoppet til. Er der nogen som kan forklare en uvidende om, hvad de forskellige indstillinger skal bruges til og hvornår, så jeg måske kan prøve mig lidt frem, da min styring er manuel(RKU3). De eneste knapper, jeg tør trykke på, er temp.(3), Snegl igang(4), snegl pause(5). Jeg er gået over til piller, som jeg brugte hele sidste år uden de store problemer,så jeg kan ikke forstå, den bruger så meget.
Nu hjælper det heller ikke, at min vejledning kun er på engelsk. Har en på dansk men der er knap 8 og 9 ikke i.
Mine knapper er: max dæmpet drift(6) som er sat til 30
udløbstid ventilator(7) som er sat til 5
Ventilator output % (8) som er sat til 55
Pump turning-on(9) som er sat til 80
7 og 8 er sat efter opringning til Karsten
Håber, der er nogen, som har tid til lidt guidening
Hilsen Janni
Nu hjælper det heller ikke, at min vejledning kun er på engelsk. Har en på dansk men der er knap 8 og 9 ikke i.
Mine knapper er: max dæmpet drift(6) som er sat til 30
udløbstid ventilator(7) som er sat til 5
Ventilator output % (8) som er sat til 55
Pump turning-on(9) som er sat til 80
7 og 8 er sat efter opringning til Karsten
Håber, der er nogen, som har tid til lidt guidening
Hilsen Janni
- Klaus
- Stoker XVIII
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Forklaringer søges
Mon ikke det er en sag for SOC (der alte)?
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
- soc
- Stoker XV
- Indlæg: 1158
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Forklaringer søges
Hej Batgirl. Og klaus
Jeg har været igang. Via pb.
Ved ikke hvad jeg skal gøre mere...
Jeg har været igang. Via pb.
Ved ikke hvad jeg skal gøre mere...
---- soc, også kaldet Stumpen. Nu ved i hvorfor c004.gif
- Ulrik
- Redaktør
- Indlæg: 11089
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Forklaringer søges
Tja, måske skrive løsningerne herinde så det kan komme andre tilgodesoc skrev:Hej Batgirl. Og klaus
Jeg har været igang. Via pb.
Ved ikke hvad jeg skal gøre mere...
MvH Ulrik©
- Batgirl
- Stoker III
- Indlæg: 68
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Forklaringer søges
Ja soc har prøvet hjælpe mig, det jeg også er nysgerrig på, er, hvad indstillingerne betyder, og hvornår man bruger dem rigtigt
Janni
Janni
- Klaus
- Stoker XVIII
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Forklaringer søges
Prøv Gerts side : http://www.familien-smed.dk/
Under stokerfyr er der er drifts og installationsvejledning ! Er det sådan en du leder efter ?
Under stokerfyr er der er drifts og installationsvejledning ! Er det sådan en du leder efter ?
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
- Batgirl
- Stoker III
- Indlæg: 68
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Forklaringer søges
nu har jeg i weekenden prøvet med lidt andre indstillinger, som soc har inspireret til, og nu bruger fyret væsentligt mindre. Måske har det også noget at gøre med, at motoren til sneglen har været pakket ind i poser og andet skrald, for den var godt varm, da jeg fik fjernet møget?!!!!.
- Ulrik
- Redaktør
- Indlæg: 11089
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Forklaringer søges
Det lyder godt.
Hvis du kan huske hvad du har ændret på, må det meget gerne skrive det
Hvis du kan huske hvad du har ændret på, må det meget gerne skrive det
MvH Ulrik©
- Batgirl
- Stoker III
- Indlæg: 68
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Forklaringer søges
Jeg satte (3-temp) til 70 (4-snegl ind) til 18, (5-snegl pause) til 40, (6) til 50, (7) til 40 og (8) stadig 55.Batgirl skrev:
Mine knapper er: max dæmpet drift(6) som er sat til 30
udløbstid ventilator(7) som er sat til 5
Ventilator output % (8) som er sat til 55
Pump turning-on(9) som er sat til 80
7 og 8 er sat efter opringning til Karsten
Håber, der er nogen, som har tid til lidt guidening
Hilsen Janni
Idag har Liagro så været forbi, og de har sat det helt anderledes. (3) 75, (4) 8, (5) 25, (6) 15, (7) 15, (8) 55 (9) 40, og der var brugt en del flere piller end igår. nu har jeg skrevet det hele ned, og så prøver jeg i de flg. dage begge opsætninger, og fylder op hver dag, så jeg kan se, hvor der bruges færrest piller