Ikke nok piller ved opstart.

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
Renevinum
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 602
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Ikke nok piller ved opstart.

Indlæg af Renevinum » 24 feb 2015 07:35

Vores benekov mgm15 kører ikke piller nok frem når den skal starte op på tidsstyring, mener den jeg skal stille op i sek. Hedder "Fill2 start", men syntes ikke jeg kan finde det i styringen (tm3007)
Nogen som kan hjælpe ?


hus27
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 17 okt 2010 11:46
Mit fyr: Alcon 3A og Benekov MGM15
Areal: 175
Brændsel: Brænde/piller
Givet likes: 2 gange

Ikke nok piller ved opstart.

Indlæg af hus27 » 01 mar 2015 16:02

Gå i service menu til other.
Fill2 start indstilles til 145 sec.
Så skulle det køre.

Renevinum
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 602
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Ikke nok piller ved opstart.

Indlæg af Renevinum » 09 mar 2015 13:12

Tak. Det virker nu.

Kan man stille på hvad den skal gøre når perioden er over.
Lige nu er den tændt fra kl. 14.30 til kl. 22.30, og så går den i pause, dvs. Den stadig kører lidt piller ind hver 8 min. Mener jeg. Kan man ikke få den til at slukke helt, så den ikke går i pause.

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Ikke nok piller ved opstart.

Indlæg af mgmone » 10 mar 2015 06:44

Hej
Sæt tem sta/sto til on i other menu i service, så kommer der under menu med fill2 start, her stilles opostarts mængde.
Der kommer start og stop temp som under menu til temperatur indstilling.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Renevinum
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 602
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Ikke nok piller ved opstart.

Indlæg af Renevinum » 10 mar 2015 10:19

Hvis jeg sætter sta/sto til ON, vi den så ikke starte den en given temp. Eks. 45 grader og så kører på fuld effekt til den når stoptemperaturen eks. 65 grader og så slukke.
Så modullere den vel ikke ned i effekt ?


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Ikke nok piller ved opstart.

Indlæg af mgmone » 10 mar 2015 10:40

Hej
Den vil modulere efter kedel set punkt, og slukke hvis den når maks temp, sæt Performance PID min til 30 m%, og pause under til 29%:
Så vil den starte når den kommer under min temp(feks 50), modulere efter set punkt(feks 65), ikke gå i pause, men kører videre med 30% ydelse til den når maks temp.(feks 70)
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Renevinum
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 602
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Ikke nok piller ved opstart.

Indlæg af Renevinum » 10 mar 2015 17:29

Det vil jeg lige prøve i aften. Tusind tak.

Renevinum
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 602
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Ikke nok piller ved opstart.

Indlæg af Renevinum » 13 mar 2015 08:10

Så fik jeg stillet lidt på det, dejligt med lidt herinde fra.