Side 1 af 1

Temp. kun 40 C. på R15 ?

: 04 jan 2008 16:19
af CarstenPed
Hej
Lukkede af for fremløbet på varmeanlægget, fordi jeg skulle reparere en radiator. Nu er temperaturen faldet til 40 C og vil ikke stige igen, efter at varmeanlægget er åben. Det er før sket – og så tager det 2-3 døgn før temp. er oppe på 65 C igen i displayet.
Det er ikke lige den vente tid vi har med det nuværende kolde vejr.
Hvad skal jeg gøre ?
Carsten

Re: Temp. kun 40 C. på R15 ?

: 04 jan 2008 19:06
af Flunk
Kører den 100 % drift ?
Hvad er puls ?
Hvad er pause ?
Hvad er ???

Flere oplysninger kunne hjælpe

Re: Temp. kun 40 C. på R15 ?

: 04 jan 2008 19:08
af Flunk
Kan du ikke udfylde din profil,?

Hvis der er en erfaren stoker ejer i nærheden af dig med samme anlæg, kunne det jo være der var hjælp at hente

Re: Temp. kun 40 C. på R15 ?

: 05 jan 2008 11:32
af søren ø
Hvad fyrer du med? Sluk evt. din pumpe, sæt temp på kedel til 80-85 grader og når den nærmer sig, tænder du pumpen og slukker igen når temp igen falder. Så kan du tvinge den op stille og roligt. Men rigtigt, udfyld lige profilen lidt mere.