Side 1 af 1

Røg tab

: 05 dec 2007 20:31
af spurrsmeden
Onsdag kl. 1745
kedel temp 60c
skorstend temp 124c ( måldt diggetalt )
træk i skorsten uden trækstabilator (stål skorsten) 0.4 pa ( måldt diggetalt )
co2 5-6 %
RØG TAB
Trøg - Tluft
røg tab = 0.6 x -------------------- = %
co2 %
124 - 16
Røg tab =0.6 x --------------------- =12.9 - 10.8 %
5-6 %


Udregnet efter gasolie fyring et det noget man kan bruge til noget ?

Røg tab bør ligge ved 10-12 % ved oliegasfydring