Side 1 af 1

Iltstyring vil ikke styre.

: 18 nov 2007 18:19
af Hr. Jensen
Hej.

Jeg er den måske lykkelige ejer af et Benekov PL27 Tornado på træpiller, Brugerflade Version 7.88.20b,
m\askesnegl, kridtdosering og interface TM405.

Har haft det i ca. 1 måned nu og det var først igår at jeg fik iltstyringen til at virke, ved at fjerne fluebenet fra Follow Blower i tmManage>Service menuer>Operation. Det var godt at se at den endelig rettede ind efter den ønsket O2.
Men efter at fyret har været stoppet og genstartet vil det ikke styre igen lige meget hvad jeg gør. Køre bare stoker puls efter Ydelse.

Der skulle vel ikke være en så har en .fcs fil som jeg kan bruge, eller et guldkorn som på mirakuløs vis får det hele til at virke igen ?

Re: Iltstyring vil ikke styre.

: 18 nov 2007 21:59
af deeredriver
Hvad er din ilt% nu, når du siger den ikke styrer. Hvis den målte ilt% er lig, eller næsten lig ønsket ilt% , så er der jo ikke noget at rette ind efter. Den der "Follow blower" skal vist helst stå til JA, hvis der står NEJ, følger sneglens puls ikke med ydelsen op og ned, og så vil du ganske rigtigt se at der bliver regtuleret efter at opnå den ønskede ilt%, men det er så vidt jeg ved ikke et mål i sig selv, at kunne se at der reguleres af iltregulatoren.

Re: Iltstyring vil ikke styre.

: 19 nov 2007 06:40
af Klaus
Ja jeg vil også vove påstå den skal være vinket af, follow blower gør at når fruen tager et bad og ydelsen stiger fra fx 40 til% 100% så følger pulsen med automatisk, men styringen begynder at korrigere efter 20 sek.
Ellers brænder den jo magert meget længe før pulsen er kommet med op !