Jamen som du ved, har jeg indimellem problemer med at få bålet op hvor det skal være. Hele problemet ligger i, at den ene dag kører det godt og dagen efter brænder den måske for langt tilbage. Det har noget med kedlens belastning at gøre. Er det koldt ? Blæser det ? osv.
Men ved at indstille på parametrene ved "normal drift" laver du en kurve som kedlen vil forsøge at holde.
Altså du kan ændre på puls og pause.
Et andet sted her på siden læste jeg om en gut som kørte med indstillingerne, puls 5,8 og 23 i pause på sin R15.
Hvis jeg gør det får jeg ikke bare bålet for langt ned, nej jeg vil tro den brænder helt nede et sted mellem magasinet og herden
For at mit kører næsten ok, dvs. sodring hver måned, skal indstillingerne se således ud :
Puls : 8 eller 9 (Ved at hæve denne, hæver du (måske) også bålet)
Pause 20 (Ved at sænke denne hæver du (måske) også bålet)
O2 : 9,5 (Dette er iltprocenten i din røggas, og den har ikke den store betydning visuelt hos mig)