Benekov R15 Højt forbrug

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Brugeravatar
ktk
Stoker I
Stoker I
16
Indlæg: 12
Tilmeldt: 01 nov 2007 10:28
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 195 m2
Brændsel: træpiller / korn
Geografisk sted: Vildbjerg / Herning

Benekov R15 Højt forbrug

Indlæg af ktk »

Så er nyt medlem på banen.
Fik pr. 7.-3.-07 monteret en Benekov R15 med Tornadobrænder og autotænding i helt nyt fyrrum og ny Isokern skorsten med trækregulator.
Fyret er monteret af VVS mand efter alle forskrifter.
Der er hele tiden brugt FlexHeat piller som "brændstof"
Allerede fra dag 1 problemer med advarsel om lav røgtemp. (kommer ikke over 100 og falder nogle gange ved pause til ca. 65)
Der er selvfølgelig fuldt åbent for "røgklap".
Meget højt forbrug.
Besøg af Carsten. Software opdateret, O2 calibreres, samt lidt finjustering.
Asken ser fin ud, dog med klumper.
I august voldsom overkog flere gange. Når fyret skulle startes igen var pillerne brændt langt ind i røret og der skulle køres piller ud i flere minutter før der kom friske piller.
Det ser ud til at ilden ligger langt nede i brænder og er "urolig"
Fyret forsøger at tænde selvom der er ild (efter pause) O2 er høj i pause 16 - 19%
Snegl sætter sig fast. Carsten kører sneglen baglæns og banker store mængder slagge af brænder - helt ned i bøjning.
Voldsom overkog igen.
Tornado skiftes ud med ny type brænder med 4 luftrør. Per Pid sættes til max 55%
Fyret forsøger op til 2 gange i timen at tænde efter pause trods ild - O2 er stadigvæk høj i pause 16 -19%
Forsøg: Autotænding kobles fra hvorefter fyret lukker ned med advarslen "max O2 STOP"
2 af de 4 rør i brænderhoved lukkes med kit, og alle indstillinger gennemgås af Carsten.
Sneglen sætter sig fast igen. Tyk lag slagge bankes af brænder - langt ned i røret.
Har i desperation snakket med Tecno Matic der laver styringen til fyret. De nævnte utæt fyr som årsag måske, måske, måske ???
Carsten har nu i 3 uger lovet at komme forbi, men han ved åbenbart ikke hvad der er galt.
Og så til det skræmmende høje forbrug:
Der er ikke ændret på varmeforbruget efter montering af stokerfyr.
Forbrug her sammenlignet måned for måned med gennemsnit olieforbrug samme måneder de sidste 3 år
april olie 225 l. piller 600 kg.
maj olie 150 l. piller 500 kg.
juni olie 100 l. piller 375 kg.
juli olie 110 l. piller 375 kg.
august olie 105 l. piller 400 kg.
sept. olie 110 l. piller 475 kg.
okt. olie 125 l. piller 650 kg.
IALT 925 l. 3.375 kg.

Jeg havde ikke drømt om at der var så meget bøvl ved at få stoker. Er absolut ikke typen der gider stå ude i fyrrummet dagligt. Det skal bare virke.
Der har faktisk ikke været en dag uden der var fejlmelding eller andet på fyret.
HJÆLP - hvad gør jeg ???? Gode råd modtages med kyshånd.
Jeg er SÅ træt af alt det bøvl og det mildt sagt høje forbrug.
Som det ses i teksten har Carsten flere gange været på banen. Det er dog som om han ikke rigtig ved hvad der skal gøres, selvom der er noget helt galt.

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: Benekov R15 Højt forbrug

Indlæg af Flunk »

Kan du ikke udfylde din profil, så vi kan se hvor i lande du bor.
Er det i nærheden af nordsjælland, kan jeg måske komme og hjælpe dig.

Flunk
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: Benekov R15 Højt forbrug

Indlæg af Flunk »

Vedr dit pille/olie forbrug om sommeren

Jeg er ikke overbevist om at det kan betale sig at køre med stokeren om sommeren !
Hvis du kun producerer varmt vand, kan det vise sig at være billigere AT anvnde El-VVB.
Virkningsgraden for stokeren om sommeren med meget pausedrift, er ikke ret god. Måske kun 60% !!
Normalt sammenlignes 1 l olie med 2,2 kg træpiller.
For at kunne anvende den sammenligning, skal virkningsgraden for stokeranlægget være ca. 90%.

Min virkningsgrad er for tiden 80-82 % med kun lidt pausedrift.
Min røgtemp er 85 ved 30% last, og 125 ved 100 % last.

Flunk
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
17
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Benekov R15 Højt forbrug

Indlæg af Klaus »

Hvordan brænder den hvis den får fuld skrue ?
Hvilken fremløbstemp har du ?
Hvilken cirkulationspumpe har du ?
Og forresten velkommen til wink.gif
Brugeravatar
ktk
Stoker I
Stoker I
16
Indlæg: 12
Tilmeldt: 01 nov 2007 10:28
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 195 m2
Brændsel: træpiller / korn
Geografisk sted: Vildbjerg / Herning

Re: Benekov R15 Højt forbrug

Indlæg af ktk »

Tak for komentarer.
Den står på 65 i kedeltemp. og fremløb ligger fint på 62 - 67
Cirk. pumpen er en Alpha pro 25-40 E (Skruer selv op for pumpekapacitet når der åbnes for radiatorer) Dyr, men super billig i drift.
Fyret er selvfølgelig monteret med ventil der sørger for konstant 60 grader i retur.
Har lavet flere forsøg med 100% drift. O2 falder efter 20-30 minutter til 7,5 - 8,5%. Røgtemp sniger sig op på omkring 100 grader
Har for tiden tvangsåbnet trækregulator 100% for at afprøve om der er for meget træk i skorsten (ca. 6 meter høj Isokern 160 mm.) Trækregulatoren er købt sammen med fyret hos Liagro, monteret efter forskrifter, og Carsten har tidligere tjekket den.

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
17
Indlæg: 11096
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange

Re: Benekov R15 Højt forbrug

Indlæg af Ulrik »

Ved du om din røgmåler er blevet tjekket?
Hvis den er defekt og viser 100 gr for lidt kunne det være grunden til det høje forbrug.
MvH Ulrik©
Brugeravatar
ktk
Stoker I
Stoker I
16
Indlæg: 12
Tilmeldt: 01 nov 2007 10:28
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 195 m2
Brændsel: træpiller / korn
Geografisk sted: Vildbjerg / Herning

Re: Benekov R15 Højt forbrug

Indlæg af ktk »

Svar til Flunk
Jo, meeeeeen 3,65 kg. piller (af god kvalitet) til 1 liter olie - det er da i overkanten ikke ?
Brugeravatar
ktk
Stoker I
Stoker I
16
Indlæg: 12
Tilmeldt: 01 nov 2007 10:28
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 195 m2
Brændsel: træpiller / korn
Geografisk sted: Vildbjerg / Herning

Re: Benekov R15 Højt forbrug

Indlæg af ktk »

Carsten har lovet at komme forbi når han har tid - hm..... Jeg tror også han måske skulle måle røgtemperatur for at se om det passer. Så kunne jeg også slippe for de evindelige advarsler om lav røgtemp. Det skal bemærkes at fyr og skorsten er knastøre.
Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
17
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Benekov R15 Højt forbrug

Indlæg af Klaus »

Prøv at sætte fremløb til 80 grader, uanset hvad jeg har fyret med brænder fyret bare bedre ved høj temperatur ?
Og prøv at sætte cirkulationspumpen til at køre hele tiden i høj hastighed, det kan være den forvirrerer fyret ved at starte og stoppe hele tiden, og sikkert hurtigere end fyret kan nå reagere !?
Vender du lige tilbage med svar ?
Brugeravatar
ktk
Stoker I
Stoker I
16
Indlæg: 12
Tilmeldt: 01 nov 2007 10:28
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 195 m2
Brændsel: træpiller / korn
Geografisk sted: Vildbjerg / Herning

Re: Benekov R15 Højt forbrug

Indlæg af ktk »

Lagde i morges og rodede igen igen med mejsel og hammer for at banke slagger af. Kørte hjemmefra godt rød i kammen.
Hjemme igen over middag, og hvem dukker op af disen 10 minutter efter hjemkomsten ???
Ja, da. Har nu haft besøg af montør fra Liagro. Nyt brænderhoved igen (nr. 3) Denne gang med 2 luftrør. Nyt software. Røgmåler pillet ud - ved ikke rigtig hvad han gjorde ved den, men nu er der kommet andre (og mere rigtige) tal på røgtemperaturen. Blev tilrådet at sætte trækregulatoren på fuld "gab". Fyret kører anderledes end før besøget, så håber problemerne er overstået. Vender tilbage med melding efter "prøveperiode".

Besvar