Benekov R15 går ud
Jeg har et problem med min benekov R15, jeg kan starte den op men den går ikke over på alm drift. Den eneste måde jeg kan få fyret til at køre lidt på, er at sætte drift før stop til 120 min i menuen. Det giver mig 2 timer før jeg skal ud og trykke start på fyret igen. Er der nogen der har en ide om hvad der er galt ?
Benekov R15 går ud
Hej
er det med TM 3006 eller med 3007, bliver den i opstart eller går den i drift og slukker igen, hvad skriver den i display ved stop, havd er din ilt % og kedel temp før start og når den stopper ?
Hilsen Karsten
er det med TM 3006 eller med 3007, bliver den i opstart eller går den i drift og slukker igen, hvad skriver den i display ved stop, havd er din ilt % og kedel temp før start og når den stopper ?
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 24 dec 2012 07:37
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 156
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Geografisk sted: Mors
Benekov R15 går ud
TM 3006
kører i opstart/drift et stykke tid når en del op i graderne somme tider til max
kedel temp fra 24 grader ved "kold" start til nogen og 60 ved kontinuerlig start efter den er gået ud
Fejl meddelelsen er " min temp stop" min temperatur er 35 grader. Kunne måske betyde at en føler er defekt ?
ps så forresten også at den er holdt op med at måle røgtemperaturen.
kører i opstart/drift et stykke tid når en del op i graderne somme tider til max
kedel temp fra 24 grader ved "kold" start til nogen og 60 ved kontinuerlig start efter den er gået ud
Fejl meddelelsen er " min temp stop" min temperatur er 35 grader. Kunne måske betyde at en føler er defekt ?
ps så forresten også at den er holdt op med at måle røgtemperaturen.
Benekov R15 går ud
Hej
Min temp stop så når den ikke min temp inden for tids grænsen, kan også skyldes at der er fejl/overgang på røgføler, eller at ntc føler på stoker rør er defekt, prøv at fra koble de to og se hvad der sker.
Hilsen Karsten
Min temp stop så når den ikke min temp inden for tids grænsen, kan også skyldes at der er fejl/overgang på røgføler, eller at ntc føler på stoker rør er defekt, prøv at fra koble de to og se hvad der sker.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 24 dec 2012 07:37
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 156
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Geografisk sted: Mors
Benekov R15 går ud
røgføler er det den der sidder i røgrøret til skorstenen ? hvad er ntc føleren er det den der sidder på sneglen der fører piller ind i fyret ?
Benekov R15 går ud
PT 1000 er røgføler 2 ledninger klemme 7/17, ntc er føler på sneglrør klemme 6/16
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 24 dec 2012 07:37
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 156
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Geografisk sted: Mors