Indlæg af TRK » 02 feb 2013 17:22

Nu har jeg problemer med pulsen ved pause og får dertil hørende HOT STOKER fejlmeddelelse ind imellem.

Mine pause settings er
Puls 6s
Pause 380s

Det virker også fint første gang, lige når den går i pause. Men når den så kører den næste pausepuls efter de 380s, kører den i 6s, men ændrer derefter pulsen til kun at være 2 sekunder.
Så indstillingerne bliver altså

Puls 2s
Pause 380s

Går jeg ind og kigger i pausemenuen står den stadig til 6s og 380s, men tilbage i kørsel er den stadig på 2. Trykker jeg på stop og start, går den tilbage til 6 sekunder igen for derefter ved næste pausepuls at gå tilbage til 2 sekunder.

Hvad har jeg konfigureret forkert siden den nu opfører sig sådan?


mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

Puls ved pause?

Indlæg af mgmone » 02 feb 2013 18:05

Hej
Det er fordi din kedel temp kommer for langt over setpunkt, så ændre styringen pause puls til 1/3, sæt ydelsen ned eller og ændre performance PID
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

TRK
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 94
Tilmeldt: 20 jan 2013 22:53
Mit fyr: Scotte BS1016
Areal: 252
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 28
Årligt forbrug: 6-8
Modtaget likes: 1 gang

Puls ved pause?

Indlæg af TRK » 02 feb 2013 18:53

Hej Karsten

Kan jeg sætte en max drift % på, så den ikke overskyder så meget?

Thomas