Pausefyring

: 29 jan 2013 22:07
af TRK
Så er jeg på banen igen.
Gulvet er vamt, pilleforbruget nogenlunde tilbage til "normalen" (40 kg i døgnet), som jeg dog stadig finder alt alt for meget, men den kritiske periode er ovre for nu.
Fyret pausefyrer dog stadig. Skruer 100% op for varmen, rammer over kedeltemp på 70, går i pause, falder hurtigere og hurtigere og når den endelig begynder at stige igen efter noget tid på 100% er fyret typisk på 55-60 grader og så gentages det hele.

Det må da være muligt at sætte indstillingerne på tm3006 til at den holder temp. omkring de 70 ved at justere på driften og på den måde undgå pausefyring.

Jeg har 250m2 gulvvarme, radiatorer på 1. sal og i badeværelse. Badeværelset står på 2, men radiatorerne på 1. salen står på 1½. Gulvvarmen er på forskellige temp. da der er 2 rum vi ikke rigtig bruger. Lige pt. er der ikke behov for varme på gulvet, så nu er det jo kun VVB og radiatorerne der bruger vand.

Fremløbstemp på vandet er mellem 56-65 grader og tilbageløbstemperaturen er mellem 35 og 42, hvilket vist er et problem i sig selv.
Herunder er mine nuværende indstillinger, sat med hjælp fra Karsten. Kan jeg justere yderligere på disse for at undgå pausefyring?

Startup
Blower level 30%
Start Time 2m

Operation
Blower time 2.0s
Blower min. 6%
Follow Blower JA
Min puls tim 0.0s
Min O2 f/puls 0%

Pause
Blower Pause 20%

Performance PID
Prop. Band 28%
Sampling time 20s
Integral time 200s
Derivative t. 210s
Regulator Min 1%
Regulator Max 100%
I-Part start 40%
P-Part Min -100%
P-Part Max 100%
D-Part Min -40%

Fuel PID D-Part Max 40%
Prop. Band 25%
Sampling time 30s
Integral time 240s
Derivative t. 0
Regulator Min 15%
Regulator Max 100%
I-Part start 30%
P-Part Min -100%
P-Part Max 100%
D-Part Min -40%
D-Part Max 40%

Blowergraph
10% 6.0%
20% 7.0%
30% 8.5%
40% 11.5%
50% 14.5%
60% 19.0%
70% 22.0%
80% 25.0%
90% 29.0%
100% 35.0%

Hot Stoker
Stoker Temp 25C
Hot Stoker 90C
H.S. Pulse 40.0s
H.S. Pause 100s
H.S. Disable NEJ

Other
Chalk cnt 13
Chalk periode 30s
Display type 1
Temp/O2 1s

Oxygen
O2 control JA
O2 100% Run. 8.5%
O2 point (x) 30%
O2 point (y) 4,50%
O2 Usermenu JA

Pausefyring

: 30 jan 2013 18:01
af mgmone
Hej
Er der ingen shunt på fyret
Hilsen Karsten

Pausefyring

: 31 jan 2013 00:24
af TRK
Hej Karsten

Ikke hvad jeg kan se. Får en gut ud i morgen som forhåbentlig har væsentlig mere forstand på det end mig, så kan jeg lige be- eller afkræfte. Jeg forstår dog ikke hvordan man kan vælge at køre uden shunt, da jeg har forstået at det ødelægger fyret (tærer op indvendigt).

Thomas

Pausefyring

: 31 jan 2013 07:24
af remme
Hvis det varmesystem bruger al varmen som fyret kan producerer, så vil modstanden være for lille til at din shunt kreds kan leverer noget varme til at hæve din retur temperatur og shunten vil derfor sandsynligvis ikke fungerer korrekt.
Hvis du har termostater på dine radiatorer så prøv at hæve din kedel temperatur og dine radiatorer vil lukke lidt ned for cirkulationer ind til dem og mere vand vil skulle igennem shunten som derefter lukker ned og op ved rigtig retur temperatur

Pausefyring

: 31 jan 2013 18:47
af TRK
Har kigget på billede og beskrivelse af shuntkredsløb i denne tråd: viewtopic.php?f=23&t=16571
Sådan en termostat har jeg ikke i fyrrummet. Dem jeg kan se er til gulvvarme og til VVB. Det må jo så betyde at systemet ikke har shunt.

Overvejer at udskifte det med et fyr kun til træpiller, i forhåbningen om at det kan gøre det mere simpelt. Nu er jeg på cirka 4 sække piller om dagen, 64 kg.

Pausefyring

: 31 jan 2013 19:04
af remme
shunten er en kort slutning af fremløbet og returløbet til kedlen og skal holde retur temperaturen til kedlen over røgens dugpunkt. men helst ikke ret meget højere. :)

Pausefyring

: 31 jan 2013 19:23
af TRK
Jeps, den er jeg med på. Sådan en er der ikke .

Pausefyring

: 31 jan 2013 20:40
af TRK
Men for at vende tilbage til start. Kan jeg ikke gøre noget så jeg undgår de extreme temperatursvingninger og den dertil hørende pausekørsel.
I bund og grund vil jeg gerne have at fyret skruer op og ned for driften hurtigere, så den dermed ikke overskyder sit mål så enormt. Jeg var oppe på 87 grader i dag og den går på pause ved 76 eller under 25% i 15 min.

Nu har vi ikke det store varmebehov. 1. Salen er på 1,5 på termostaterne, badeværelse på 2, gulvvarme er pt varm nok så den bruger heller ikke noget og da vi kun er 2 er det også begrænset med varmt vand.

Pausefyring

: 31 jan 2013 21:02
af remme
Hvis du skal ha den til at svinge mindre vil jeg tro at du skal til at lege lidt med din blæser Blowergraph, Hvis fyret ikke kan blæse så meget luft igennem for fuld styrke får det lettere ved at ramme din kedel temperatur ved fuld 100 % run og når den så skal skrue ned skal den jo kunne gøre det så dit fyr holder kedeltemperaturen....
En stabil retur temperatur med shunt vil også kunne fjerne noget af svingerne i indløbstemperaturen og lette din indjustering af kedel ydelsen. men du skal nok ha fat i nogle af guruerne herinde ellers... ;)

Pausefyring

: 31 jan 2013 21:07
af Ollii
TRK skrev:Men for at vende tilbage til start. Kan jeg ikke gøre noget så jeg undgår de extreme temperatursvingninger og den dertil hørende pausekørsel.
I bund og grund vil jeg gerne have at fyret skruer op og ned for driften hurtigere, så den dermed ikke overskyder sit mål så enormt. Jeg var oppe på 87 grader i dag og den går på pause ved 76 eller under 25% i 15 min.

Nu har vi ikke det store varmebehov. 1. Salen er på 1,5 på termostaterne, badeværelse på 2, gulvvarme er pt varm nok så den bruger heller ikke noget og da vi kun er 2 er det også begrænset med varmt vand.
Perfomance pid er det der styrer hvor hurtig styringen regulerer i forhold til temperatur.
Men det er ikke sådan lige.

Check min egen tråd hvor timkenneth forklarer lidt om det.

viewtopic.php?f=63&t=17264