Hej nørder :-)
Min bedste ven købte for et år siden en S50 med udvendig silo fra Liagro/Karsten Jørgensen. Det er til brug på en planteskole og drivhusopvarmning. Så der fyres alene med knastørt flis som produceres selv. Jeg skriver på vennens vegne, da han jo er bedst til planter:-)
Fyret/stokeren har ALDRIG kørt i sammenhængende periode på mere end nogle dage - så går det i stå. Vi har gennem de seneste to måneder forsøgt os med forskellige indstillinger for de to snegle m.v. Men er nu for alvor ved at tabe modet.
Er der nogle her i Forum' et der kan være behjælpelig med nogle basale grund-indstillinger ?
P.t. er vi ikke krævende ... men nu går det i stå hver nat - og med kulde på vej - vil det være dejligt at få det i gang.
På forhånd tak - og tak for dette geniale forum !
Mvh Rune og Jacob

Brugeravatar
KristianVilhelm
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 480
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange

S50 - hjælp til indstillinger

Indlæg af KristianVilhelm »

Har selv et S25, så kan måske hjælpe.

Hvilken styring har i på fyret? Linux styringen med drejeknap, eller TM styringen med piltaster?

Hvor er vi i landet?

Med venlig hilsen

Kristian Vilhelm
Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
17
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

S50 - hjælp til indstillinger

Indlæg af Klaus »

Hvad er problemet?
jacoblilje
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 14
Tilmeldt: 19 nov 2012 16:31

S50 - hjælp til indstillinger

Indlæg af jacoblilje »

Klaus skrev:Hvad er problemet?
At det s..... fyr går ud mindst en gang om dagen
jacoblilje
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 14
Tilmeldt: 19 nov 2012 16:31

S50 - hjælp til indstillinger

Indlæg af jacoblilje »

KristianVilhelm skrev:Har selv et S25, så kan måske hjælpe.

Hvilken styring har i på fyret? Linux styringen med drejeknap, eller TM styringen med piltaster?

Hvor er vi i landet?

Med venlig hilsen

Kristian Vilhelm

- Der er TM styring på.
- Nordsjælland, mellem Allerød og Hørsholm.

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
17
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange

S50 - hjælp til indstillinger

Indlæg af Klaus »

jacoblilje skrev: At det s..... fyr går ud mindst en gang om dagen
Så luk dog døren ???? Er eneste råd jeg kan give med den forklaring! :headbang:



Går ud?
Får det ikke brændsel nok?
Får den for meget brændsel?
Går sneglen fast?
Kører den ene snegl tør for brændsel?
Stopper styringen?
Skriver styringen en fejlmelding?
Brugeravatar
KristianVilhelm
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 480
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange

S50 - hjælp til indstillinger

Indlæg af KristianVilhelm »

Ja, du må nok være lidt mere konkret hvis du skal have hjælp :wink:

Længere nede på siden er mine indstillinger, de er ret tæt på standard.
viewtopic.php?f=19&t=11396&start=60

Desuden plejer jeg at sætte stoker2 snegl (Sneglen ude fra magasin) til ca 45%. Har efter rodet lidt rundt med det, fundet ud af magasinet faktisk køre bedst for mig på flis, med kun en omrøre.

Hvis flisen er meget våd kan normal tiden sættes lidt op, så den kan køre flisen lidt hurtiger ind. Mener standard er 3.1 sekund hver 30 sekund. - Det har jeg Pt. sat op til 3.5 sekund hver 12 sekund.

Du må lige prøve at beskrive problemet lidt nærmere for at få lidt bedre råd, vi skyder nok lidt i blinde her. :great:
jacoblilje
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 14
Tilmeldt: 19 nov 2012 16:31

S50 - hjælp til indstillinger

Indlæg af jacoblilje »

KristianVilhelm skrev:Ja, du må nok være lidt mere konkret hvis du skal have hjælp :wink:

Længere nede på siden er mine indstillinger, de er ret tæt på standard.
viewtopic.php?f=19&t=11396&start=60

Desuden plejer jeg at sætte stoker2 snegl (Sneglen ude fra magasin) til ca 45%. Har efter rodet lidt rundt med det, fundet ud af magasinet faktisk køre bedst for mig på flis, med kun en omrøre.

Hvis flisen er meget våd kan normal tiden sættes lidt op, så den kan køre flisen lidt hurtiger ind. Mener standard er 3.1 sekund hver 30 sekund. - Det har jeg Pt. sat op til 3.5 sekund hver 12 sekund.

Du må lige prøve at beskrive problemet lidt nærmere for at få lidt bedre råd, vi skyder nok lidt i blinde her. :great:
Tak til jer begge.
Lige for tiden (med de indstillinger der er nu) virker det som om det når at brænde ud under opstart. Så når det går fra opstart til drift, går det ud.
Men tak for indstillingerne Kristian, jeg kigger lige på "vores" indstillinger op retter op i.f.t. dine.
Det er temmelig sikkert de to snegle som kører uhensigtsmæssigt...
I'll be back :-)
mgmone
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 577
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 61 gange

S50 - hjælp til indstillinger

Indlæg af mgmone »

Hej
Hvis din styring har software 3.xx er der et punkt under tænding der heder stop IFAD, ved vådt flis og korn skal den stå på nej for at tændingen ikke slukker før hele tændings tiden er brugt, ved piller og tørt flis stilles den på ja for ikke at brænde alt start brændselet af før tænding slukker.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
jacoblilje
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 14
Tilmeldt: 19 nov 2012 16:31

S50 - hjælp til indstillinger

Indlæg af jacoblilje »

Tilbage igen, efter en uges tid hvor fyret faktisk har kørt (nogenlunde) upåklageligt. Vi har ikke ændret på nogle indstillinger endnu, så det besluttede sig bare for at køre en uges tid. Men nu er den gal igen ...
Jeg ved ikke hvilken SW-version TM3007´eren kører på. Men opsætningen minder altså ikke helt om jeres.
Men her følger lidt data: (der fyres p.t. men en let fugtig flis fra stammer/træer fælder for to år siden).

- Og tak for input Karsten. Jeg må få styr på hvilken SW-version der er 3007´eren.


Hovedmenu:
- aktuel puls 6s
- Aktuel pause 20s
- ønsket O2 7%

Temperatur inst:
- Drift temp. 80C
- Min. temp. 35C
- Tid før stop 5m

Ilt indstilling:
- Ilt styring Ja
- O2 7%
- Max O2 16%
- Tid før stop 5m
- Kalibrer ilt Nej

Opstart menu:
- Stoker puls 3s
- Stoker pause 30s

Opsætningsmenu:
- Tænding 18%

Driftindstillinger:
- Stoker puls 6s
- Stoker pause 20s
- Stoker 2 70%
- Rensningstid 3s
- Rensning akt. 30s
- Pause under 25%
- Tid under 5m

Andet menu:
- Manuel tid 220m
- Start stoker Nej
- Profil nr. Andet


Håber at det giver mening ???