valg af teperatur i termostat i Esbe 511

: 11 sep 2012 11:37
af remme
Hej
Er der nogen herinde som har erfaring med at f.eks at sætte en 55 graders termostat i en Esbe 511, som er en termisk 3 vejsshunt.
Risikerer jeg at min kedel tærer for hurtig op pga at min retur/indgangs temperatur til kedlen bliver for lav.
Det skal siges at jeg har en såkaldt buffertank på min Benekov R25 som lagdeler fint ;-)

valg af teperatur i termostat i Esbe 511

: 24 sep 2012 21:52
af Ernst Drastrup
En ladeventil vil sikre din kedel noget bedre. Termovar eller Laddomat, de er næsten lige gode.
Begge sikrer kedlen mod for lav returtemperatur, som er meget væsentlig.

valg af teperatur i termostat i Esbe 511

: 25 sep 2012 23:53
af remme
hvilken temperatur ter ville du så vælge Ernst på en ladomat. eller termovar

valg af teperatur i termostat i Esbe 511

: 26 sep 2012 10:33
af Ernst Drastrup
Jeg mener de fleste kører med omkring 72 grader hjem til kedlen.

valg af teperatur i termostat i Esbe 511

: 26 sep 2012 22:42
af snubbi
baxi siger 60 grader på retur til kedelen

valg af teperatur i termostat i Esbe 511

: 27 sep 2012 07:24
af remme
Ja for når jeg kikker i specifikationerne til min esbe511 med 60 grader http://infoweb.esbe.se/files/55988/VTC5 ... 2_A_LR.pdf kan jeg se at den står til 63+- 5. og kunne jeg nu kører med 55. graders ventilen uden risiko kunne jeg jo måske pine lidt mere varme ud af pillerne. ;-)