Side 1 af 2

Mulig utæthed på R15

: 20 feb 2012 17:35
af S_L_Nielsen
Hejsa

Efter at Flunk var så overmåde Flink ( :) ) at sende mig de to rør til tallerkenen og de er blevet monteret, samt
tallerkenen kittet om har det faktisk kørt rimeligt. Men det har jo også være møgkoldt og jeg har faktisk slet ikke set fyret køre på pause.. Men med omslaget i vejret har den slappet lidt mere af, og pauset en gang imellem.
Og så har jeg set en tilbagebrænding ned i herden og så har det "duftet" lidt af røg..
Jeg har så lagt mærke til at der kom flammer ud fra røret til optænderen (i herden), og undrede mig lidt over det.
Det eneste utætte sted jeg kunne finde var på ydersiden, ved vinklen.. Den er tætnet med ovnkit hele vejen rundt om røret nu. Derudover er der også tætnet rundt om blæseren, der hvor den sidder ind i en flange.
Jeg tog en lighter og satte til de steder hvor jeg kunne forestille mig den kunne være utæt. Og disse to steder var dem jeg fandt ved hjælp af min højt videnskabelige metode.. icon_cheesygrin.gif

Ved blæseren kom den falske luft godt nok udaf, men når blæseren så går i stå, så kan det vel også trænge ind..

Håber at det hjælper, jeg skal nok poste resultatet.. :) b

Mvh
Søren

Mulig utæthed på R15

: 20 feb 2012 19:59
af Flunk
Du burde nemt kunne undgå pause på nuværende tidspunkt.
Har du indstillet alt det øvrige for at undgå pause. Prøv evt at sammenlign med mine indstilllinger.

Mulig utæthed på R15

: 04 mar 2012 18:43
af S_L_Nielsen
Hej Flunk.
Ja, jeg har indstillet det hele efter dine indstillinger, men jeg kan ikke finde dem alle sammen? Måske min 3006 er en noget ældre version? Jeg så dog at der var sat en tid til sneglen på 350 sekunder, ved pausedrift, den satte jeg ned til 220 sek. Hvis der er en utæthed, så brænder den jo noget langt tilbage..
Jeg gav den den helt store tur i dag, med grundig rensning, isolering af røgrør, samt husmandstætning af alle flangetætningerne ( varmefast silicone). Jeg har konstateret at pakdåserne på det første gear er utæt, men de er da til at skifte.
Og så imens jeg sad på hug foran den, kom jeg til at fundere over det med blæseren.. Der er jo ikke nogen kontraklap der forhindrer ilden i at suge ilt igennem blæseren. Skal der ikke være det? Min kammi har en gammel selvbyg, der er der sat en fjederpåvirket klap på, så blæseren trækken klappen åben under drift.
Men det skal der måske ikke være, når der er iltstyring på?
Jeg har bestilt en ny pakning til låget, samt pakning til sidelemmen på luftkassen, samt et nyt skueglas ved Liagro. Men jeg mangler nogle mål på pakningen til lågen, den er vist ved at være "sat" til. Nogen der ved hvor stor den er?

Pyha en smørre.. :)

Mulig utæthed på R15

: 04 mar 2012 19:57
af Bjørn
Der er ingen klap på blæseren.
Mål på lågen, så mener du den på toppen ?
Den kan eventuelt justeres til at klemme noget mere, det gøres ved at fjerne den ene split, og så kan man tage lågen af og stramme hængslerne op en omgang. Utætheder her ses bedst ved start af koldt fyr ( inden det er kommet for meget træk i skorstenen) når du aligevel har haft "hatten" af for at rense.
På min har jeg måtte stramme en halv omgang på det ene hængsle.

Jeg har også givet min den store omgang med varmefast silikone efter at ha skiftet retort.
Min var meget utæt i celleslusen, jeg pillet den fra hinanden og gav den noget af den samme tætning på flanserne og på de små låg over glidelejerne, samt sat en o-ring sikret med et kabelstrips på ved indgående aksel.
På min cellesluse er der kun glidelejerne som tætter ud imod gearet, men der var meget slup og slidtage på lejerne, så der kan der kunne der godt komme en del luft igennem inden min operation.
Det kan klares imens den står monteret.

Mulig utæthed på R15

: 04 mar 2012 20:42
af S_L_Nielsen
Nej, det var nu frontlågen jeg mente. :) Men de andre fif lyder da bestemt som noget jeg skal have kigget også :)
Takker

Mulig utæthed på R15

: 04 mar 2012 23:00
af Bjørn
Nå, ok, men du kan måske bruge samme tip på frontlågen, den har også justerbare hængsler.
Men kan du se at den er utæt, eller er det bare en formodning ?
Til klappen i luftkassen måtte jeg bruge varmefast silikone også, det blev jeg nødt til, da den pakning jeg modtog var knækket ved modtagelse :-/
Ikke optimalt, men det har kørt nu i en god uges tid.
Skueglasset kan Karsten ikke umiddelbart skaffe, fik jeg at vide.
Jeg har dyttet hullet på i indersiden fuld af Rockwool, og tættet revnerne i glasset med sekundlim.

Alle kneb gælder på et sådan fyr, desværre :oops:

Mulig utæthed på R15

: 05 mar 2012 07:01
af S_L_Nielsen
Træls hvis han ikke kan skaffe de dele som han har på sin reservedelsliste.. :( Ja, det med at stoppe hullet med rockwool har jeg også tænkt på, men det er nu så hyggeligt at kigge ind og se hvordan det arbejder.. :D
Pakningen ser bare træt ud i frontlågen, og da det jo er en sliddel ligesom lågepakningen på min brændeovn, ville jeg skifte den.
Men jeg ved ikke om den er utæt, jeg formoder det vist bare..

Mvh
Søren

Mulig utæthed på R15

: 05 mar 2012 09:09
af Bjørn
Det kan jo aldrig skade at skifte pakningen, men igen, næste gang du renser fyret, så tag dig god tid og lad det blive helt koldt inden du tænder op igen , så pil den lille "box" af lige over lågen, plus toppen over styringen og over renselemmen i toppen, og sæt dig på en stol og følg med, så kan du se om der kommer noget røg ud. Inden skorstenen er blevet varm og der kommer træk i den, søger røgen alle steder hen hvor der kommer luft.

Han skal nok få stumperne hjem igen. Men lige skueglasset opgav jeg hurtigt, det sodet så hurtigt til på min alligevel, men det kunne være det gik noget bedre nu, da jeg har fået meget bedre gang i fyret.

Mulig utæthed på R15

: 02 apr 2012 17:54
af S_L_Nielsen
Så fik jeg hul i kalenderen til at komme ordentligt i bund. Jeg tog sneglen ud, og konstaterede at pakningen rundt om snegl-akslen var meget utæt. Akslen er 25 mm i diameter, og pakningen var nok ca 30 mm i hullet. Jeg fjernede fiberpakningen, og monterede en pakdåse i stedet. Den bliver holdt på plads af den samme "ring" som normalt ville holde den originale pakning. Så nu ryger den ikke mere ved pausefyring. :) Derudover skiftede jeg en pakdåse i indgangsgearet, som lækkede olie. Det er sku lidt ligesom at få et helt nyt fyr! :D

Mulig utæthed på R15

: 28 apr 2012 15:32
af Poul68
Hej nu kan jeg høre at i har prøvet en del med div tin i jeres Benekov R 15.
Jeg har selv en,men jeg døjer en del med at den laver en "kage/slagger" i toppen af "rørret" som er meget svære at få væk.
Har i et godt råd??
Jeg fyre hele året også om sommeren.