Når vores R15 pauser meget kommer der røglugt i fyrrummet, ingen egentlig røg blot lugt.
Der er sug i skorstenen og jeg har tjekket omkring røgrøret, ingen lugt her. Umiddelbart virker det som om lugten kommer fra toppen af fyret eller siver herop et sted nedefra.
Lugten er mest markant når man lugter lige ved håndtaget bag på fyret til den øverste isolations-"kappe" (hullet til at stikke hånden ind i lige over røgrøret).
Jeg har inspiceret "lemmen" i toppen, ingen synlig røg. Min mistanke retter sig dog mod denne.
Har andre observeret noget lignende?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Røglugt ved sommerdrift
- Ulrik
- Redaktør
- Indlæg: 11089
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Er det ikke når den starter op efter en pause periode?
Prøv engang at tage den dækplade af der sidder foran sneglen, lige under magasinet.
Når den så starter op efter en pauseperiode må du holde øje med hvor der kommer røg ud.
Jeg har selv observeret det ved blæseren. Der hvor blæseren er sat ind kan der tætnes.
Ved autotænder hvis du har sådan en. Her kan der også tætnes flere steder.
Ved enden af sneglen. Der er jeg ikke klar over om man kan gøre noget?
Endelig er der selve lågen til magasinet. Det tjekker du ved at lave en papirtest som skulle du tjekke om dine vinduer er tætte.
Med det du beskriver kan det være at den ikke er ordentlig tæt der hvor røgrøret sættes på kedlen. Nok mest sandsynligt.
Men det kan også være pakkesnoren mellem kedel og toplåge.
Prøv engang at tage den dækplade af der sidder foran sneglen, lige under magasinet.
Når den så starter op efter en pauseperiode må du holde øje med hvor der kommer røg ud.
Jeg har selv observeret det ved blæseren. Der hvor blæseren er sat ind kan der tætnes.
Ved autotænder hvis du har sådan en. Her kan der også tætnes flere steder.
Ved enden af sneglen. Der er jeg ikke klar over om man kan gøre noget?
Endelig er der selve lågen til magasinet. Det tjekker du ved at lave en papirtest som skulle du tjekke om dine vinduer er tætte.
Med det du beskriver kan det være at den ikke er ordentlig tæt der hvor røgrøret sættes på kedlen. Nok mest sandsynligt.
Men det kan også være pakkesnoren mellem kedel og toplåge.
MvH Ulrik©
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:20
Tætning ved røgrør
Jeg har en trækregulator monteret på røgrøret. Burde der ikke også komme røg ud her hvis problemet var tætning ved røgrøret?
Jeg har testet med en lighter ved trækregulatoren. Der er sug i skorstenen.
Jeg har testet med en lighter ved trækregulatoren. Der er sug i skorstenen.
- Ulrik
- Redaktør
- Indlæg: 11089
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Tætning ved røgrør
Du har ret. Der vil også komme sodmærker bag på kedelen hvis det der ikke er tæt ved røgrøret.jgercke skrev:Jeg har en trækregulator monteret på røgrøret. Burde der ikke også komme røg ud her hvis problemet var tætning ved røgrøret?
Jeg har testet med en lighter ved trækregulatoren. Der er sug i skorstenen.
MvH Ulrik©