Hej.
Jeg har et MGM 15 fyr som har kørt upåklageligt de sidste par år.
Sidste sommer monterede jeg en kamstrup multical 402 måler i systemet.
Desværre gik der nogen tid inden jeg fik gang i nogle målinger.
Men nu er jeg kommet igang.
Desværre viser målingerne at jeg kun får ca. 3,8 KW ud af et kg. træpiller (barlinek).
Fyret står i en uisoleret garage og opvarmer den ca. 10C over udetemperaturen.
Men er 3,8 KW nok ud af 1KG piller?
Er der andre der har målinger?
Mvh.
OBH.
Kw/h for pengene.
-
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 32
- Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
- Mit fyr: MGM 15
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller/Strøm
- Årligt forbrug: 1-2 Tons piller
- Geografisk sted: Djursland
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Kw/h for pengene.
Jeg har i mange år lavet beregninger på månedsbasis.Hver måned ved jeg hvor mange piller jeg har brugt, og hvor mange kWh jeg har produceret.
Virkningsgraden eller hvor mange kWh jeg får pr kg træpille er så regnet ud.
Virkningsgraden varierer hen voer året.
I overgangsperioderne får jeg ca 3,5 kwh/ kg træpille.
I de koldeste måneder hvor virkningsgraden er bedst, gåt jeg op til 4,3 kwh/kg træpiller.
Det kræver så at kedlen bliver renser grundigt ret ofte.
I de seneste år har jeg kun renset grundigt 2 gange pr år, og derudover kun tømt askesuffen og rykket i den halvautomatiske renser 2-3 gange pr uge.
Det betyder at virkningsgraden er 2-3 % lavere og jeg får så ca. op til 4 kwh pr kg træpille.
Du kan se nogle gamle opmålinger for mit anlæg her:
viewtopic.php?f=23&t=3138&hilit=virkningsgrad
Jeg vil en af dagene få lagt nye tal ind for de seneste år.
Virkningsgraden eller hvor mange kWh jeg får pr kg træpille er så regnet ud.
Virkningsgraden varierer hen voer året.
I overgangsperioderne får jeg ca 3,5 kwh/ kg træpille.
I de koldeste måneder hvor virkningsgraden er bedst, gåt jeg op til 4,3 kwh/kg træpiller.
Det kræver så at kedlen bliver renser grundigt ret ofte.
I de seneste år har jeg kun renset grundigt 2 gange pr år, og derudover kun tømt askesuffen og rykket i den halvautomatiske renser 2-3 gange pr uge.
Det betyder at virkningsgraden er 2-3 % lavere og jeg får så ca. op til 4 kwh pr kg træpille.
Du kan se nogle gamle opmålinger for mit anlæg her:
viewtopic.php?f=23&t=3138&hilit=virkningsgrad
Jeg vil en af dagene få lagt nye tal ind for de seneste år.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Kw/h for pengene.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk