Iltprocent

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Iltprocent

Indlæg af newpas »

Jeg har en gammel version af TM3006 og den er udmærket. Har dog lige et par spørgsmål. Hvilke parametre påvirker/bestemmer: Ønsket iltprocent? Og hvorfor ligger den omkring10%? Hvad er forøvrigt den optimale iltprocent? Hvis iltprocent konstant er for høj, hvor ændrer man så?

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Iltprocent

Indlæg af Flunk »

Ønsket ilt% indstiller du selv ved 100%, og så er der en rampe der gør at den stiger ved lavere last så den ved 30% last ender på omkring 14.
Hvis den altid er højere end ønsket, er den enten utæt ved tallerken, eller får falsk luft et andet sted fra.
Det kan evt være at fordeling af primær og sekundærluft skal ændres. Se tidligere tråd herom ved at søge på fordeling af primær og sekundærluft.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Iltprocent

Indlæg af newpas »

Har en gl tallerken med to rør der ender i vinkel over bålet. I henhold til tidligere tråd har jeg allerede blændet det ene halvt og tallerken er nykittet, men de huller der er rundt i tallerken er hele tiden blokeret af aske der hober sig op på kant af tallerken. Flunk, det du starter med at sige::Ønsket iltprocent indstiller du selv ved 100%???? For det første ved jeg ikke hvad den ønskede iltprocent skal være ved 100%, for det andet har jeg ingen ide om, hvordan jeg evt kan indstille den. Så lidt info til en uvidende ville ikke skade!!
lars j
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 20
Tilmeldt: 13 dec 2011 22:04
Mit fyr: 10kw woody
Areal: 180m2
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Dagligt forbrug: 15-16kg
Geografisk sted: 9500

Iltprocent

Indlæg af lars j »

hvis du sætter den til 8procent ilt overskud ved 100procent drift, så passer det.
Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Blevet takket: 1 gang

Iltprocent

Indlæg af Albert »

Du skal ind i service menuen for at se hvad den er stillet til.

Tryk på højre og venstre pil samtidig,og medens de holdes inde trykker du på start,så åbner der sig et hav af muligheder.
Er der noget du vil ændre sætter du kurseren ud for emnet,med pil op/ned og trykker på højre piltast,kurseren begynder at blinke,og du kan ændre tallene med pil op eller ned,når den står på det du vil prøve trykker du på højre pil,og indstillingen er aktiveret
Husk altid at skrive ned hvad du ændrer fra og til,med dato og gerne aktuel udendørstemp.og du skal kun ændre en ting af gangen,og så lade den køre der nogle timer,og hvis det du stillede på ikke hjalp,kan du gå tilbage til den oprindelige indstilling,og så forsøget noget andet,men husk at notere alt hvad du ændrer.


Jeg bruger selv en protokol til alle notater,og når der er opnået ønsket resultat,er det egentlig kun stokerpuls og stokerpause der skal ændres lidt på,afhængig af vejret,og når man er nået så vidt kan man jo let huske hvad der blev ændret på,og protokollen udelades :lol:

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Iltprocent

Indlæg af Flunk »

Husk at gemme ændrinbgerne nederst i service menuen inden du går ud af den!
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Iltprocent

Indlæg af newpas »

Tak for forklaringen. Men desværre ikke svar på alle spørgsmål. Jeg er inde i menuen og har indstille Pid osv, men savner svar på, hvor jeg konkret kan indstille iltprocent ved 100% last. det fremgår nemlig ikke af mine tilgængelige undermenupunkter. Måske fabriksindstillet og kan ikke ændres???
Brugeravatar
KristianVilhelm
Stoker X
Stoker X
12
Indlæg: 480
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange

Iltprocent

Indlæg af KristianVilhelm »

Prøv:

Tryk pil venstre (Hold inde) + Tryk pil højre (Hold inde) + START

-> Oxygen menu

-> O2 ved 100% drift 8%

Min stod til 7.6% fabriksindstilling. Håber du kan bruge det.

Med venlig hilsen

Kristian Vilhelm
liagro
Stoker IV
Stoker IV
17
Indlæg: 126
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 160
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Kontakt:

Iltprocent

Indlæg af liagro »

Hej
ilt ved 100% drift er den værdi som kan stilles i bruger menu / ilt, normal værdi mellem 6,5% og 8,5%
Ilt tillæg ved mindre last er de værdier som stilles i ilt point /oxygen menu i service menuen,
med de to værdier x og y
eksempel: ilt i bruger menu er stillet til 8%
i service menu stilles ilt point X til 20 og ilt point Y til 4, så vil styringen tillægge 4% (12% total) ilt
ved 20% last, og tillægge 3% (11 % total) ilt ved 40 % last o.s.v
Hilsen Karsten
Indehaver Benekov danmark A/S
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Iltprocent

Indlæg af newpas »

Tak Karsten. Så må jeg prøve i morgen

Besvar