regulering af bålhøjde

Indlæg af BumleDK » 14 okt 2011 15:30

Mit bål kysser til tider tornadoen, hvilket jo ikke er helt hensigtsmæssigt. Har I et bud om der kan være noget "fysisk" galt altså ikke styringen. Jeg har netop renset kedlen og kittet tallerknen op.

Jeg mener at bålet justeres inde i nørd-opsætningen under noget o2 regulering men jeg kan ikke huske nøjagtig hvor....

Kan det være min sonde der er beskidt? Den måler godt nok, så derfor har jeg den ikke umiddelbart mistænkt...

Det er en r15 med havre i magasinet... Nogen bud?


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

regulering af bålhøjde

Indlæg af Flunk » 14 okt 2011 19:43

Da jeg kørte med tornado, havde jeg et tilsvarende problem.
Jeg havde så også det problem at min ilt% havde svær ved at nå ned på ønsket ilt%.
Jeg løste det ved at stoppe halvdelen af lufthullerne i tornadoen med små stykker glassnor der blev sat i som propper.
Herved sænkedes bålet da mere luft så blev tilført forbrændingen i primærluftzonen, og mindre i sekundær luft zonen.
Det løste også mit problem med ilt%