stopper efter pause................

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
Kim Clausen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 04 okt 2011 22:56

stopper efter pause................

Indlæg af Kim Clausen » 10 okt 2011 16:49

Hej

Jeg har en pl 27,som ellers kører fint,indtil den slår over på pause,hvorefter den stopper,håber nogle kan hjælpe.
styringen er en tm3006


liagro
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 126
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 160
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Kontakt:

stopper efter pause................

Indlæg af liagro » 10 okt 2011 18:32

Hej Kim
Check om du har en udgang der er sat til ignition hvis ja slå den fra.
om pulsen i pause er sat til 0 så vil pausen være uendelig.
Hilsen Karsten
Indehaver Benekov Danmark A/S
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk

Kim Clausen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 04 okt 2011 22:56

stopper efter pause................

Indlæg af Kim Clausen » 11 okt 2011 07:55

Takker....... Det hjalp :-)