Hej, har ovenstående fyr i silver udgave og fyrer med piller.
Problemet er at fyret lugter en del - det kan lugtes i gårdsladsen når den kører -den er med iltstyring ..
Samtidig er den noget "slimet" indvendig i brændkammeret og den brænder jævnligt fast , dvs sneglen kører fast pga den dannes en koks ring i røret hvor pillerne skubbes op ..
Skal iltstyringen slåes fra og laves manuelle indstillinger ?
Ny iltstyring ?
Der er blevet kigget på det men uden held..
På forhånd tak
Jørgen
Problemer med PL 27
Problemer med PL 27
"Slim" og sod er tegn på for meget brændsel i forhold til luft.
Hvor mange m2 skal fyret opvarme,og hvordan er isoleringsgraden i huset ??
Hvor mange m2 skal fyret opvarme,og hvordan er isoleringsgraden i huset ??
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 29 sep 2011 21:14
Problemer med PL 27
Hej fyret opvarmer pt ca 220 kvm + det varme vand self - kender ikke isoleringsgraden da det er en gammel gård, men samtlige lofter er isoleret med ca 250 mm
i
i
- Klaus
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Problemer med PL 27
Sur snade er aldrig rart
Hvad fyrer du med ? Og er det tørt?
Har du kalibreret iltsonden?
Er tallerkenen løs?
Hvad fyrer du med ? Og er det tørt?
Har du kalibreret iltsonden?
Er tallerkenen løs?
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 29 sep 2011 21:14
Problemer med PL 27
Fyrer med træpiller, og ja vil mene det er så tørt som det kan blive ( Svenske Södra piller ) Tallerknen ligger "løs" i min model - den er blevet pakket om .
Ilt skal kalibreres med kold stoker ?
Ilt skal kalibreres med kold stoker ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Problemer med PL 27
Prøv at skrive dine indstillinger så vi kan se hvordan den indstillet?Kronborg » 30 Sep 2011, 06:20 skrev:Fyrer med træpiller, og ja vil mene det er så tørt som det kan blive ( Svenske Södra piller ) Tallerknen ligger "løs" i min model - den er blevet pakket om .
Ilt skal kalibreres med kold stoker ?
Jeg mener at tallerknen skal ligge fast, være fastgjort med ovnkit.
Det skal normalt laves om 1-2 gange pr år, når den går løs.
Hvis den er løs, får den alt for meget falsk luft, hvorved iltsonden måler forkert, og fylder mange træpiller ind der ikke brænder ordentligt.
Hvordan ser din aske ud?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 29 sep 2011 21:14
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 29 sep 2011 21:14
Problemer med PL 27
Har nu kittet tallerkenen og kalibreret ilt og genopstartet, syntes bålet ligger noget lavt så jeg tror den brænder en koks ring fast ige....
Skriver lige mine indstilinger på i morgen
Jørgen
Skriver lige mine indstilinger på i morgen
Jørgen
-
- Stoker I
- 12
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 29 sep 2011 21:14
Problemer med PL 27
I morges så den aktuelle status sådan ud :
Drift 30%
O2 11,2%
Aktuel puls 1,80 s
Aktuel pause 24,2 s
Ønsket O2 11,7%
og under indstillinger :
Stoker puls 6,0 s
Stoker pause 20,0 s
Rensningstid 1t
Rensnings akt. 10s
Pause under 20%
Tid under 15m
og ilt styring:
O2 7,0 %
Max O2 19%
Tid før stop 15m
Håber i kan bruge det, umiddelbart brænder den pænt men syntes båleetligger lavt - lige ved kanten af tallerkenen...
Hilsen Jørgen
Drift 30%
O2 11,2%
Aktuel puls 1,80 s
Aktuel pause 24,2 s
Ønsket O2 11,7%
og under indstillinger :
Stoker puls 6,0 s
Stoker pause 20,0 s
Rensningstid 1t
Rensnings akt. 10s
Pause under 20%
Tid under 15m
og ilt styring:
O2 7,0 %
Max O2 19%
Tid før stop 15m
Håber i kan bruge det, umiddelbart brænder den pænt men syntes båleetligger lavt - lige ved kanten af tallerkenen...
Hilsen Jørgen
- Klaus
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Problemer med PL 27
Det er det helt rigtig sted bålet ligger i en 27er..
Du kan læse lidt om min gamle 27 her: viewtopic.php?f=19&t=2483#p21990
Flunk kommer nok med fif til dine indstillinger, han er TM guru
Du kan læse lidt om min gamle 27 her: viewtopic.php?f=19&t=2483#p21990
Flunk kommer nok med fif til dine indstillinger, han er TM guru
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/