Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Brænder ikke pillen ordentlig !

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
TipToeAirwalk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 16 mar 2010 09:21
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 300
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: ca 8 tons

Brænder ikke pillen ordentlig !

Indlæg af TipToeAirwalk » 23 sep 2011 19:56

Jeg er den lykkelige ejer af en V-ling 25 som kører fejlfri her på 5-6 år. Vvs montøren der installerede fyret i sin tid sagde at han lige viste hvordan det skulle stå i programmet da han også selv havde et. Så derfor har jeg stort set ikke set hvad de forskellige indstillinger er.
Her for 14 dage siden startede jeg fyret op da solfangerne ikke kunne give nok varme. Magasinet var halv fyldt med piller fra i vinter (HP pillen som jeg har kørt med i flere år) men da jeg er gået over til piller fra DLG har det givet en lidt anderledes forbrænding, da jeg kom til dem!
Fyret kører ikke så meget her i overgangstiden, det vil sige med en del pauser.
Da jeg her i dag så til pillerne opdagede jeg at pillerne stort set kun var halv brændt når de faldt ned i askeskuffen hvilket aldrig er sket før.
Er der nogle der ved hvad det skyldes, om jeg er nød til at lave om på indstillingerne eller om der er en defekt føler eller hvad ved jeg?


liagro
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 126
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 160
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Kontakt:

Brænder ikke pillen ordentlig !

Indlæg af liagro » 24 sep 2011 07:26

Hej Hvis dit fyr er med iltstyring, skal du tage lambda sonden ud af røgrørert, rense den for støv og efter 10 min kalibrerer den i ilt menuen,
Uanset om du har ilt styring eller ej bør følgende checkes:
blæserens vinger renses for støv,
brænderhovedet checkes for utæt pakning (ovn kit)
luftkasse under brænder tømmes for sand.

Hilsen Karsten
Indehaver Benekov Danmark A/S
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk

TipToeAirwalk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 16 mar 2010 09:21
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 300
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: ca 8 tons

Brænder ikke pillen ordentlig !

Indlæg af TipToeAirwalk » 07 okt 2011 14:48

Det ser ud til at det var defekt ovnkit omkring brænderhovedet der var skyld i at pillerne ikke blev brændt ordentlig, så efter en dejlig pause med fyringen her i det dejlige efterårsvejr er stokeren startet op igen og det ser ud til at det kører rigtigt fint igen.

Blæseren og luftkassen blev også resnet, men det var ikke slemt.

TAK til Karsten for hjælp.

damse78
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 18 aug 2011 12:39
Mit fyr: benekov v-ling 25
Areal: 190
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 23
Årligt forbrug: 9

Brænder ikke pillen ordentlig !

Indlæg af damse78 » 07 okt 2011 18:53

Hej Tiptoeairwalk
Kunne du ikke tænke dig at smide dine indstillinger ind på Stokerpro?
jeg har nemlig også en v-ling 25 og syntes ikke den kører helt optimalt
Mvh Lars

TipToeAirwalk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 16 mar 2010 09:21
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 300
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: ca 8 tons

Brænder ikke pillen ordentlig !

Indlæg af TipToeAirwalk » 10 okt 2011 07:53

Hej Lars
Jo selvfølgelig vil jeg det, jeg skal her en af dagene få skrevet det ned til dig.
Hilsen Henrik


TipToeAirwalk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 16 mar 2010 09:21
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 300
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: ca 8 tons

Brænder ikke pillen ordentlig !

Indlæg af TipToeAirwalk » 11 okt 2011 20:32

Hej Lars

Hermed mine indstillinger:

Tilstand
Temperatur
O2
Aktuel Puls
Aktuel Pause
Ønsket O2
Opsætning----------Opstart-------- Opstart indstillinger
Stoker puls 6.0 s
Stoker pause 30 s
Normal drift-- Drift indstillinger
Drift temperatur 65 grader
Stoker puls 9.9 s
Stoker pause 60 s
Rensningstid
Min temp 35 grader
Tid før stop 5 m
Pause under 25%
Tid under 5 m
Efterfyld tid 5 s
Start efterf. Nej
Manuel tid 0 m
Stoker ont -1 s
Distrib.load 40 s
Distrib.time 0,5 s
Pause----------- Pause indstillinger
Stoker puls 3.0 s
Stoker pause 600 s
Efterløb 10 s
Ilt---------------- Ilt indstillinger
Ilt styring ja
O2 7.0 %
Kalibrere ilt Nej
Det skulle så vare mine indstillinger, håber du kan bruge det til noget

MVH Henrik


Besvar