Termo motor fejl

Indlæg af Claus Felby » 21 aug 2011 18:46

Mit R15 melder fejl: Termo motor. Fejlmeldingen kom straks efter at fyret blev startet (det havde været slukket i god ro og orden et døgns tid). er der nogen som kender til denne fejl?


Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang

Termo motor fejl

Indlæg af Albert » 21 aug 2011 19:46

Det er nok sneglen der sidder fast.
Det kan skyldes at der er en sodring nede i brænderen der blokerer for brændslet,den skal du så have fjernet.

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Termo motor fejl

Indlæg af Flunk » 21 aug 2011 20:51

Kan også være SYR ventilen der har lukket vand ind i siloen, herved er piller i sneglen svulmet op, og har blokeret sneglen.
Men under alle omstændigheder lyder det til at sneglen er spærret, som også Albert er inde på.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Claus Felby
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 02 feb 2011 23:13

Termo motor fejl

Indlæg af Claus Felby » 21 aug 2011 22:10

Tak for råd og forslag. Men både snegl og SYR ventil har det godt. Fejlen kom straks da jeg startede fyret. Det virkede ikke engang som at der var sendt en motorpuls, ligesom jeg helle ikke kan nulstille den -eller også er det bare mig som ikke ved hvordan man gør

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Termo motor fejl

Indlæg af Flunk » 22 aug 2011 08:22

Hvilken version styring er det?
RKU3, TM3006, TM 3007 eller Linux?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Claus Felby
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 02 feb 2011 23:13

Termo motor fejl

Indlæg af Claus Felby » 23 aug 2011 07:49

Jeg fandt løsningen efter at have snakket med Liagro. Funktionen kan slås fra i input settings, og så var der ikke flere problemer. Styringen er tilsyneladende blevet trigget af skidt på forbindelserne til input.

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Termo motor fejl

Indlæg af Flunk » 23 aug 2011 08:36

Tak for tilbagemelding.
Vil det sige at du nu kører uden sikring af sneglmotor, eller skulle den bare slåes fra, og til igen for at være reesat?
Er det TM3006 styring?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk