Ekstern start/stop TM3007

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Ekstern start/stop TM3007

Indlæg af Flunk »

Min gamle TM3006 brændte af sidste vinter.
Med den kørte jeg om sommeren akstern start/stop via timer og kontakt på klemme 3 og 13
Fungerede perfekt.
Jeg fik istedet en TM3007 fra Liagro, som også skulle kunne køre med ekstern start/stop, jeg kan bare ikke få det til at virke.
Er der nogen der har prøvet det?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

LCB
Stoker VII
Stoker VII
16
Indlæg: 290
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 23 gange

Re: Ekstern start/stop TM3007

Indlæg af LCB »

Hej

Ja jeg kører med det.

Du kan evt. genlæse dette :)

viewtopic.php?f=23&t=7494&hilit=3007+start

"Jeg har også makket lidt i fyrrummet, og har Via TM manager ændret indgang 4 fra ikke i brug til Extern start, sat en stump ledning på indgang 4 samt 14 og når jeg sætter ledningerne sammen ja så starter fyret, og stopper fint igen når ledningerne ikke har kontakt. Man kan selv vælge om det skal starte når indgangen er trikket eller ikke, ved evt. at lave invert på den."

Håber det kan hjælpe dig.


Mvh

Lars
Mvh

Lcb
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: Ekstern start/stop TM3007

Indlæg af Flunk »

Tak for hjælpen
Har flytet ekstern start/stop over på klemme 4 og 14, og nu virker det igen.
Det var også på tide da sommeren jo er godt igang!
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk