uforbrændte piller i v25

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
andersen45
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2011 08:24

uforbrændte piller i v25

Indlæg af andersen45 »

jeg har store problemer med den ikke kan nå at brænde alle piller og derfor halv forbrændte piller i aske skuffe kan jeg sætte stoker puls ned eller ???????????

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: uforbrændte piller i v25

Indlæg af Flunk »

Er det med iltstyring?
Hvordan ser din herd ud?
Hvilken styring har du?
Hvor gammelt er anlægget?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
andersen45
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2011 08:24

Re: uforbrændte piller i v25

Indlæg af andersen45 »

hej det er med ilt styring
og herd det er?
tm 3006
fra 2003
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: uforbrændte piller i v25

Indlæg af Flunk »

Herden er den åbning som pillerne kommer op af.
Se eksempel her:
viewtopic.php?f=23&t=2937&hilit=+sekund%C3%A6r
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
andersen45
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2011 08:24

Re: uforbrændte piller i v25

Indlæg af andersen45 »

ok den ser ikke sådan ud det bligner mere en ring med nogle få hakker i som luft kommer ud af
og bål ser ok ens ud hele vejen rundt ,kun som om den får for lidt tid at blæse i ???

andersen45
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2011 08:24

Re: uforbrændte piller i v25

Indlæg af andersen45 »

og model er en l og ikke v min fejl
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: uforbrændte piller i v25

Indlæg af Flunk »

Er det med de to skorstensrør der giver sekundærluft?
Er der røg i piollebeholderen?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
andersen45
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2011 08:24

Re: uforbrændte piller i v25

Indlæg af andersen45 »

nej det er det ikke og der er ikke røg i pillebeholder
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: uforbrændte piller i v25

Indlæg af Flunk »

Din blowergraf skal sandsynligvis øges.
Hvordan ser den ud nu?
Er det forøvrigt et problem der altid har været der, eller er det opstået i forbindelse med skift af piller eller andet?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
andersen45
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 17
Tilmeldt: 17 mar 2011 08:24

Re: uforbrændte piller i v25

Indlæg af andersen45 »

ok jeg ville prøve dine indstillinger ville det være ok og min blower graf ved jeg ikke hva da jeg ikke er god til at komme så langt ind i styring

Besvar