Side 1 af 2

Defekt røggasføler / forkert indstilling??

: 24 feb 2011 15:51
af martin.serup
Hej, jeg håber nogen har erfaring og vil råde mig.

Jeg har i kørt med et Baxi Multiheat 1.5 pillefyr i mere end 6 år.
Fra starten har jeg meget ofte haft fejl indikation F1 - Trøg over 240 mere end 3 gange.
Jeg spurgte installatøren som i øvrigt ikke er aktiv længere, men han kunne ikke sige om det var normalt, og det kører jo videre alligevel.
Indenfor ca. 1 år var røggas føleren defekt og blev udskiftet, det hele fortsatte som før.
I denne vinter har jeg observeret usædvanlig meget sod fra skorstenen ved høj ydelse, og senest har jeg fået fejl indikation A15 - Røggas temperaturføler afbrudt/defekt IGEN icon_frown.gif

Jeg tænker nu om det er normal at man skifter føler med relativt få års interval, men desuden om anlægget i det hele taget har været korrekt justeret fra starten siden jeg ofte har fejl indikationer ved høj ydelse (og høj temperatur måske afkorter følerens levetid)??

Hvad bør jeg gøre for at få afklaret problemet ordentligt? Alle forslag er velkomne.

Vh, Martin

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

: 24 feb 2011 16:26
af snubbi
hej martin
du skal være ops. på at skorsten fejeren tage den ud inden han fejer .
der er noget der indikere at du køre med en høj røg tempertur
1 er røgrørene brøste (med en boremaskine børste der en verden til forskrel) i forhold til den manule
2 er røgkassen renset (den kasse bag røgrørene )
3 dine instillinger på fyret for baxi doktor thy kommer nok på banen .

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

: 24 feb 2011 16:45
af martin.serup
Tak for svaret.
1. Røgrør renses ugentligt.
2. Røgkasse renses 1 gang hver måned.
3. Ved ikke. jeg vil rigtig gerne vide hordan jeg kan kontrollere indstillinger og evt. rette.

Jeg er ret sikker på at 1&2 ikke er årsagen til problemet, men det er selvfølgelig muligt skorstens fejeren har beskadiget føleren ved et uheld.

Vh, Martin.

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

: 24 feb 2011 17:06
af thy
vi skal lige have indstillinger skal vi lige bruge for at se om der sku være fejl i dem..

driftformsknap lyser vel ikke

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

: 24 feb 2011 17:15
af martin.serup
Nej, knappen lyser ikke, jeg kører med totrins drift.
Hvilke indtillinger skal checkes?
Er ikke hjemme nu men ser på det senere...

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

: 24 feb 2011 17:40
af thy
det hele tak

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

: 26 feb 2011 13:56
af martin.serup
Ok, har opdaget at efter skorstensfejer besøg har røggas føler siddet halvt ude, det er nok ikke godt...

Har så vidt jeg kan se har jeg tæt på 'standard installation/indstillinger' dvs:

Der er en 160l varmvandsbeholder på strengen.
Shunt justeret manuelt uden temp måling på strengen, har tilsigtet 15 graders tab fremløb/retur.
Ingen iltstyring.
Fremløb sat til 80 grader.
Aflæste værdier i opsætning:
- uden iltstyring (-20)
- snegl køretid, høj (H1.7)
- snegl køretid, lav (H1.7)
- Blæser max luft 5 sek (P05)
- normal blæser styring (no -)
Blæser (100): 18
Blæser (30/100): 8
Pause (100): 16
Pause (30/100): 47

Har renset og monteret røggasføler.
Efter opstart har røggas temp været helt oppe på 320 grader ved max ydelse, den fald dog til 200+ grader efter nogen tid.
Har bemærket tidligere at røggas temp ligger omkring 100 grader ved min ydelse.

Forslag er yderst velkomne.

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

: 26 feb 2011 14:51
af wellev
martin.serup » 26 Feb 2011, 13:56 skrev:Ok, har opdaget at efter skorstensfejer besøg har røggas føler siddet halvt ude, det er nok ikke godt...

Har så vidt jeg kan se har jeg tæt på 'standard installation/indstillinger' dvs:

Der er en 160l varmvandsbeholder på strengen.
Shunt justeret manuelt uden temp måling på strengen, har tilsigtet 15 graders tab fremløb/retur.
Ingen iltstyring.
Fremløb sat til 80 grader.
Aflæste værdier i opsætning:
- uden iltstyring (-20)
- snegl køretid, høj (H1.7)........1.4
- snegl køretid, lav (H1.7).........1.2
- Blæser max luft 5 sek (P05)
- normal blæser styring (no -)
Blæser (100): 18
Blæser (30/100): 8
Pause (100): 16
Pause (30/100): 47

Har renset og monteret røggasføler.
Efter opstart har røggas temp været helt oppe på 320 grader ved max ydelse, den fald dog til 200+ grader efter nogen tid.
Har bemærket tidligere at røggas temp ligger omkring 100 grader ved min ydelse.

Forslag er yderst velkomne.

den får for meget at spise men thy har helt sikkert et beder forslag

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

: 26 feb 2011 15:04
af thy
Fremløb sat til 80 grader.*****************75
Aflæste værdier i opsætning:
- uden iltstyring (-20)
- snegl køretid, høj (H1.7)***************1,2
- snegl køretid, lav (H1.7)****************0,6
- Blæser max luft 5 sek (P05)
- normal blæser styring (no -)
Blæser (100): 18
Blæser (30/100): 8
Pause (100): 16***************************15
Pause (30/100): 47***********************20

driftformsknap lyser selfølgelig ikke...
turbolatorrørene får de jævnligt med boremaskinebørste,det betyder meget for røgtemp
kassen bag turbolatorrørene bør renses mod turbolator siden 2gange årligt...

trækstabilisator/hvilken skorsten

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

: 26 feb 2011 15:36
af martin.serup
Der er ingen trækstabilisator.
Skorsten af stål som blev monteret samtidig med fyret, kender ikke navnet, omkring 4½ meter fra fyret til hætten.

Jeg er ikke ekspert på nogen måde, men det forekommer mig at jeg sender meget varme ud igennem skorstenen.
Ss jeg prøver de foreslåede værdier og ser hvad der sker med Trøg og forbrug.

Takker, Martin.