Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Defekt røggasføler / forkert indstilling??

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

Indlæg af thy » 26 feb 2011 15:42

martin.serup » 26 Feb 2011, 15:36 skrev:Der er ingen trækstabilisator.
Skorsten af stål som blev monteret samtidig med fyret, kender ikke navnet, omkring 4½ meter fra fyret til hætten.

Jeg er ikke ekspert på nogen måde, men det forekommer mig at jeg sender meget varme ud igennem skorstenen.
Ss jeg prøver de foreslåede værdier og ser hvad der sker med Trøg og forbrug.

Takker, Martin.
nogle stålskorstene virker det dårligt med trækstabilisator..

hvis du holder øje med om den kører meget på lav..... så sænker vi høj yderliger.MEN skal være rimelig sikker på den kan følge med nu hvor det er koldt...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


martin.serup
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 23 feb 2011 09:46
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 168
Brændsel: Ecopellets
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: Afhænger af årstid
Årligt forbrug: 6

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

Indlæg af martin.serup » 15 mar 2011 16:28

Ændringerne har hjulpet noget, men Trøg kan stadig komme op på 220 grader ved høj ydelse.
5 turbolatorer er ikke monteret, jeg antager at det vil sænke Trøg yderligere med alle turbolatorer monteret...
Ved noget hvor de kan købes (behøver ikke være nye)?

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

Indlæg af Brandsen » 15 mar 2011 16:45

Halløj i forum,

En røgtemp på 220 er stadig alt for høj.
Montering af de manglende turbolatorer vil helt sikkert hjælpe. Ved dog ikke hvor man kan købe dem i løs vægt .
Og rensning af røgrørene med en børste med gardinfjedre, på en boremaskine, er et absolut krav.
Der er en verden til forskel, om man bare anvender den bløde børste, og selv ved børsten med gardinfjedre,
er boremaskinen nødvendig, der er kæmpe forskel på resultatet i forhold til bare at trække børsten igennem nogle gange. 8)
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

Indlæg af snubbi » 15 mar 2011 21:59

du skal monter de manglene turbolator det sænker din røg temptur,du sender en masse piller ud genemen skorstenen.
min røg temp.er ca 120-130 grader

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

Indlæg af thy » 15 mar 2011 22:18

hmm havde skrevet noget tidligere men må have fumlet med det ..

prøv med nogle kæder eller ligende for at bremse røgen...

http://www.vvs-eksperten.dk/index/orl-n ... k-25-p6818

kunne godt laves til...

ellers prøv at spørge...http://www.dvcenter.dk/
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


martin.serup
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 23 feb 2011 09:46
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 168
Brændsel: Ecopellets
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: Afhænger af årstid
Årligt forbrug: 6

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

Indlæg af martin.serup » 18 apr 2011 14:31

Konklusion:
Ændring af værdier som foreslået samt montering af 5 stk manglende turbolator har sænket Trøg ca 30 grader.
Tak for hjælpen!!!

Nu mangler jeg kun at købe en kvalitets rensebørste m. forlænger til boremaskine så rørerne kan holdes godt rensede - Det ska være til Baxi MultiHeat 1.5.
Hvis nogen har et bud på hvor det kan købes vil det være en ekstra hjælp...

Vh, Martin.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??

Indlæg af thy » 18 apr 2011 15:12

http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352

318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50

det var sagerne

mvh thy
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif