Indlæg af Thomas83 » 02 jan 2012 06:43

En pt 1000 føler har en ohmsk værdi på 1000ohm ved 0°c og stiger/falder 4 ohm/per °c og kan tåle op til 500°c
en pt 100 har en ohmsk værdi på 100ohm ved 0°c og stiger/falder 0,4ohm/ per°c og kan ligeledes tåle 500°c
jo højere temperatur jo flere ohm vil man måle i dem.
:great:
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd