BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
JKE
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19 jan 2011 19:22
Mit fyr: BAXI MH 2.5 årg. 2000
Areal: ca. 200 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9362
Årligt forbrug: 10

BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Indlæg af JKE »

Hej,

Jeg har et spørgsmål vedr. mit stokerfyr som jeg overtog sammen med et landbrug i foråret 2010.

Fyret kører meget ustabilt.

Når det starter op varer det længe inden iltprocenten kommer ned, og blæseren kører derfor ikke. Efter et stykke tid hvor det kun er sneglen der har kørt, falder ilt% drastisk og blæseren slår over på 100. Det bevirker at røgtemp kommer op på ca. 200 selv med nyrenset kedel.

Efter et stykke tid med blæser på 100 og høj røgtemp begynder ilt% at falde igen og ret hurtigt slår blæseren fra og starter samme procedure forfra.

Dermed er det kun nogle få sekunder at ilt% rammer de 7-8 % som skulle være det optimale.

Er dette normalt eller er der i modsat fald nogen der kan gennemskue hvad jeg gør galt???

Indstillinger mv. kan ses i min brugerprofil. Det skal nævnes at jeg indtil nu har kørt med korn og manuel drift, hvilket har virket fint. Men nu hvor jeg er gået over til træpiller vil jeg selvfølgelig gerne have mest muligt ud af disse :lol:

På forhånd tak

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Indlæg af thy »

tja.. der er noget indstillet forkert max blæs bør være 50

de 7-8 skal den faktisk altid lige på ved fuld power og 10-14 når den opstarter efter pause og lige inden pause...

kan umidelbart ikke se omtalte indstillinger?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
JKE
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19 jan 2011 19:22
Mit fyr: BAXI MH 2.5 årg. 2000
Areal: ca. 200 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9362
Årligt forbrug: 10

Re: BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Indlæg af JKE »

Indstillinger kommer her:

-40
høj0,3
lav 0,2
ilt 7.5, lav+høj
P0,2
au
Prom version 1.07

PS: pakninger til brændkamre og rensekanaler i siden er lige blevet skiftet.

Mvh. Jens
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Indlæg af thy »

JKE » 19 Jan 2011, 20:40 skrev:Indstillinger kommer her:

-40
høj0,3 *************0,2
lav 0,2************* 0,1
ilt 7.5, lav+høj
P0,2 05
au
Prom version 1.07

PS: pakninger til brændkamre og rensekanaler i siden er lige blevet skiftet.

Mvh. Jens
så er der menuen hvor du holder Menu knappen sammen med alarm/reset..

H 15
L 40
Hvis ikke de ovennævnte tal findes og der i stedet står P så skal den være 15
B50
R 0,0 men vist kun ved nyre promer
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
JKE
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19 jan 2011 19:22
Mit fyr: BAXI MH 2.5 årg. 2000
Areal: ca. 200 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9362
Årligt forbrug: 10

Re: BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Indlæg af JKE »

Jeg kan tilsyneladende ikke komme ind i omtalte menu - har søgt i andre tråde og konkluderet at det skyldes at min prom er for gammel...

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Indlæg af thy »

med iltstyring vil jeg råde dig til at få en ny prom små 200kr
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
JKE
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19 jan 2011 19:22
Mit fyr: BAXI MH 2.5 årg. 2000
Areal: ca. 200 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9362
Årligt forbrug: 10

Re: BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Indlæg af JKE »

Ok, det vil jeg så gøre.

Har du nogen ide om hvad forskellen mellem en ny og den gamle prom er.......ren nysgerrighed?
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Indlæg af thy »

tja..

mueligheden for at optimere iltstyring det vil sige mea kan sætte høj sek15 til lav sek 40 og så vil styring vander mellem de punkter efter behov.... standart er 15-60 det giver forlang pause ved de 60sek

MAX blæs
Man kan bruge reversering det vil sige ved flis kan snegl køre frem og så bakke igen..

det var vist det..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
JKE
Stoker I
Stoker I
13
Indlæg: 10
Tilmeldt: 19 jan 2011 19:22
Mit fyr: BAXI MH 2.5 årg. 2000
Areal: ca. 200 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9362
Årligt forbrug: 10

Re: BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Indlæg af JKE »

Så har jeg fået mig en ny prom 8) . Det viste sig at den gamle faktisk var version 1.02 (!) Havde åbenbart læst det på hovedet eller noget i den stil...

Efter montering af den nye prom kører den mere stabilt, men ilt % varierer dog stadig mellem ca. 4,5-7% ved høj last og 7,5-12% ved lav last. Instillingerne er nu:

-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7.5, lav+høj
P0,2

Samt de anbefalede instilllinger for installatør menu....
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI MH 2,5 m. iltstyring er ustabil

Indlæg af thy »

JKE » 21 Jan 2011, 19:33 skrev:Så har jeg fået mig en ny prom 8) . Det viste sig at den gamle faktisk var version 1.02 (!) Havde åbenbart læst det på hovedet eller noget i den stil...

Efter montering af den nye prom kører den mere stabilt, men ilt % varierer dog stadig mellem ca. 4,5-7% ved høj last og 7,5-12% ved lav last. Instillingerne er nu:

-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7.5, lav+høj
P0,2 ****************05

Samt de anbefalede instilllinger for installatør menu....
dejligt at der er effekt at mærke...

de ilt %er lyder ganske ok.... den går vel kun i høj under opstart :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Besvar