Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)

Indlæg af finschal » 17 jan 2011 19:31

Hej

Jeg har for nylig købt en ejendom hvor tidligere ejer har installeret et Baxi Pillefyr. Er helt grøn på området og har ikke forsøgt mig på at indstille noget endnu.. Men vil meget gerne lære det. :-)

Huset er 1 plan og 210 m2 og er nyrenoveret med gulvvarme over det hele samt isolering i gulve, loft og vægge.

Lige nu bruger jeg ca. 22 - 25 kg. 6 mm træpiller pr. døgn. Huset er opvarmet til ca. 19.5 - 20 grader i de fleste rum og lidt varmere på vores primære badeværelse. Der opvarmes med brændeovn i stue køkkenmiljø hver aften som supplement.

Så vidt jeg ved kører jeg på fabriksindstillingerne 2 trins drift. Der er fjernet 2 røgvendere som og det har jeg læst skulle hæve røggas temperaturen? Er der nogen der kan bekræfte dette?

I øvrigt syns jeg der dannes forholdsvis meget slagger og at asken er meget sort.. Fyret skal renses relativt ofte. Hvad kan jeg gøre for at få det til at brænde endnu bedre? Tidligere brugte jeg 8 mm træpiller fra stampemøllen og der var ikke så meget slagger og asken var meget lysere.. Det virkede som om det brændte mere rent på de piller.

Se eventuelt billederne. På billedet har fyret har kørt i 2 - 3 dage siden rens..
Vedhæftede filer
Foer20rens.jpg
Fyrrum.JPG
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk


wellev
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243

Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)

Indlæg af wellev » 17 jan 2011 19:53

ven til thy kommer på banen han er gud i indstilner det ser ud til at den får for meget men skriv dine indstiler

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)

Indlæg af Brandsen » 17 jan 2011 20:11

Halløj i forum,

Jeg tror du mener der er taget 2 turbolatorer ud, også kaldet retardere, de der sidder i røgkanalerne.
I så fald er det korrekt, at det hæver røgtemperaturen, fordi den varme røg så fiser hurtigere ud i
skorstenen, i stedet for at afgive varme til kedlen. Det er ikke noget at tilstræbe, tværtimod, men det
kan være nødvendigt hvis røgtemperaturen bliver for lav.

Jeg renser min Baxi Multiheat 1 gang om måneden. Med nyrenset kedel har jeg en røgtemperatur
på 100 - 110 grader i lav last, og den stiger støt og roligt efterhånden som kedlen bliver sodet til,
og når den ender omkring 140 grader, så er det tid til en rensning.

Rensning af røgkanalerne foregår i øvrigt med børsten med gardin fjedre monteret på en boremaskine,
det er meget mere effektivt en bare trække den igennem 6-8 gange i hver røgkanal. 8)

Billederne og den sorte aske indkerer du kører med alt for fed blanding, altså for meget brændsel
med for lidt luft.

Prøv at skrive dine aktuelle indstillinger ind her, så kommer Thy sikkert forbi, som Wellev skriver.
Skriv også gerne om du har iltstyring på eller jeg, det kan man ikke lige se af billederne
Last edited by 2 on Brandsen; edited 17 times in total
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10376
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)

Indlæg af thy » 17 jan 2011 20:14

finschal » 17 Jan 2011, 19:31 skrev:Hej

Jeg har for nylig købt en ejendom hvor tidligere ejer har installeret et Baxi Pillefyr. Er helt grøn på området og har ikke forsøgt mig på at indstille noget endnu.. Men vil meget gerne lære det. :-)

Huset er 1 plan og 210 m2 og er nyrenoveret med gulvvarme over det hele samt isolering i gulve, loft og vægge.

Lige nu bruger jeg ca. 22 - 25 kg. 6 mm træpiller pr. døgn. Huset er opvarmet til ca. 19.5 - 20 grader i de fleste rum og lidt varmere på vores primære badeværelse. Der opvarmes med brændeovn i stue køkkenmiljø hver aften som supplement.

Så vidt jeg ved kører jeg på fabriksindstillingerne 2 trins drift. Der er fjernet 2 røgvendere som og det har jeg læst skulle hæve røggas temperaturen? Er der nogen der kan bekræfte dette?

I øvrigt syns jeg der dannes forholdsvis meget slagger og at asken er meget sort.. Fyret skal renses relativt ofte. Hvad kan jeg gøre for at få det til at brænde endnu bedre? Tidligere brugte jeg 8 mm træpiller fra stampemøllen og der var ikke så meget slagger og asken var meget lysere.. Det virkede som om det brændte mere rent på de piller.

Se eventuelt billederne. På billedet har fyret har kørt i 2 - 3 dage siden rens..
det ser ikke helt rigtigt ud...

kan vi få alle indstillinger :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
finschal
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 255
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25-30
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)

Indlæg af finschal » 17 jan 2011 20:46

Takker for jeres hurtige respons. :-)

@ Brandsen - Præcis, det var jo Turbolatorer de hedder. Ok, jeg forstår princippet som du har forklaret det mht. røgen der fiser hurtigere ud når de ikke er sat i. Hvor ser jeg om det er med ilt styring? :-) har læst det skulle være en føler der sidder oven i fyret?

Jeg renser iøvrigt ret ofte lige nu.. Faktisk 3 gange pr. 14 dage ca. Det er så hvert gang den helt store tur med askestøvsugeren og stålbørsten på boremaskinen til røgkanalerne.. Det er ikke et kæmpearbejde syns jeg, men hvis jeg kunne nøjes med 1 gang pr. måned mht. den store tur så ville det da være lækkert.

Ja, det er nok en for fed blanding.. Tænker den kører piller ind alt for tit.

@ Thy - Der har vi jo ham der bliver skrevet så meget om.. :-) Tak fordi du lige tog dig tid til at skrive. Jeg ser lige om jeg kan finde ud af at se indstillingerne.... går lige over i fyrrummet og kigger med det samme.
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)

Indlæg af Bigfoot » 17 jan 2011 20:48

hvor i landet er du fra? for måske der er nogen i nærheden der kunne tage et kig på det, sammen med dig...
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
finschal
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 77
Tilmeldt: 17 jan 2011 19:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 255
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 25-30
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)

Indlæg af finschal » 17 jan 2011 20:49

@ Bigfoot - lige præcis, godt tænkt. :-) Jeg bor på midtfyn ved Ringe.

Hov, Thy.. Vi bor jo ikke særligt langt fra hinanden.. Har du fået dig et cvr. nr. så du kan køre rundt og instruere folk i at bruge deres Baxi og så tage penge for det? :-) :-)
Baxi Multiheat 1,5 - Justeret af Doktor Thy - Besøg evt. http://www.finschal.dk

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)

Indlæg af Klaus » 17 jan 2011 21:03

Jeg tror også den får for fed blanding, se gløderne i røgrøret øverst til højre !!!
Det er soden der er ild i, det bliver MEGET varmt hele vejen ud i skorsten når det "tænder"

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10376
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)

Indlæg af thy » 17 jan 2011 21:05

næ nej gør det gratis... arbejder odense.....så vi må da lige rende sammen en dag :great:
Last edited by 1 on thy; edited 17 times in total
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10376
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multiheat - Hvor tit renser i jeres fyr? :-)

Indlæg af thy » 17 jan 2011 21:06

Klaus » 17 Jan 2011, 21:03 skrev:Jeg tror også den får for fed blanding, se gløderne i røgrøret øverst til højre !!!
Det er soden der er ild i, det bliver MEGET varmt hele vejen ud i skorsten når det "tænder"
helt enig spørgsmålet er om det er på høj eller lav eller meget pausefyring :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2