Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstilling af shuntventil

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Indstilling af shuntventil

Indlæg af Flunk » 16 nov 2010 07:36

NEJ

Støbejernskedler kan ikke tåle mere end 15 graders forskel da der er risiko for termiske revner i støbejern. Pladejern er mere sejt.
Kondensen kommer under 60 graders retur, uanset fremløb.
Har set hedtvandskedler med 125 grader fremløb og 60 grader retur, uden kondens.
Kondensen på de kolde flader er kun et resultat af temp, og ikke tempforskel mellem frem og retur !!
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Indstilling af shuntventil

Indlæg af Klaus » 16 nov 2010 07:40

Det går jo lige stik mod alt gængs viden ???
P.S det må være noget meget sølle støbejern der bruges til kedler, en temperaturforskel på 15 grader som vil give termiske revner vil jo være fatalt i en vindmølle icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10376
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstilling af shuntventil

Indlæg af thy » 16 nov 2010 07:47

hmm holder med klaus...

man siger da at det er ligegyldig med shunt på støbejerns kedler... Men ja de kan tage skade af pludselig temp ændringer..

jeg mener personligt at en shunt er bedst for alle kedler da,da de kører bedst med jævn temp,,
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Indstilling af shuntventil

Indlæg af Klaus » 16 nov 2010 08:01

Men i alle tilfælde er det vigtig med en retur på min 60grader det er vi alle enige om, fik du den kejser2001? :D

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Indstilling af shuntventil

Indlæg af Flunk » 16 nov 2010 08:18

Enig i det sidste.
Dog tillader NBE 45 grader retur til deres kedler så vidt jeg ved?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


kejser2001
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 253
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Modtaget likes: 1 gang

Re: Indstilling af shuntventil

Indlæg af kejser2001 » 16 nov 2010 08:51

Hej igen

Jeg tror at diskussionen er løbet lidt af sporet gutter :) Grunden til jeg spurgte var at jeg har læst noget lidt om de her 3 vejs shuntventiler hvor der står at de blandt andet brugs til at regulere fremløbstemperaturen til radiatorerne og gulvvarme da den ikke jo ikke behøver art være lige så varm som til vvb. Jeg har pt. en settemperatur på 70 og fremløb på 70-72 og en retur på 69-70-. Shunten står på 9. ville bare høre om den kunne reguleres bedre da der jo ikke er nogen grund til at sende alt for varmt vand rundt i systemet...

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Indstilling af shuntventil

Indlæg af Flunk » 16 nov 2010 09:08

Vi undskylder at vi løb af sporet.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Indstilling af shuntventil

Indlæg af Jens » 16 nov 2010 12:02

Hej Kejser2001

Hvis man også vil shunte på fremløb til hus, så er det normale en shuntkreds ved kedel, som holder en returtemp på min 60 grader til kedel.
Og en anden shuntkreds til fremløb til hus, hvor man så kan regulere sin fremløbstemp til radiatorer. Dette kræver så to pumper, én indenfor hver kreds.

Eneste måde at undgå to pumper, er hvis man siger at kedlen kører med et setpunkt på eks 80 grader, at returen til kedlen skal være 60 grader, og man er tilfreds med en fremløbstemperatur til huset som er identisk med returtemp til kedel.
Så kan man nøjes med en pumpe, idet man så tager fremløb til hus ud i et tee-stykke lige før returen går ind i kedlen. Rækkefølge på shunt, pumpe osv er naturligvis vigtig, for at det fungerer.

Har været med til at lave denne konstruktion i et hus med en Baxi2,5, der tygger korn og opvarmer ca 300m2 og 2 varmtvandsbeholdere. Det virker fint, i hvert fald i deres tilfælde.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Indstilling af shuntventil

Indlæg af Flemming DJ » 16 nov 2010 13:27

Hvorfor er det nu lige, at man snakker 60 grds. returtemperatur??? Hvorfor ikke 55 eller 50?

(Jeg har en udfordring med returtemperaturen, ja :wink:)
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Indstilling af shuntventil

Indlæg af Flunk » 16 nov 2010 13:47

60 graders retur er det de fleste stokerfabrikanter kræver som returtemp for at garantien skal være på plads.
Har noget med kondenseringstemperaturen af vanddampene i røgen at gøre.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Besvar