Hej
For at holde min retur temperatur over 60grader, er der på min baxi 2,5 monteret en "ESBE 60graders 3-vejs ventil".
Den virker umiddelbart fint, retur temperature komme aldrig under 60!
Men jeg syndet ydelsen af kedlen er falder meget, lidt for meget!
Jeg har en ALPHA2 25-40-180 pumpe på fyret.
mit setpunkt på kedlen et 70grader (der er ilt-styring på, så den ligger tit på 72-75grader)
Skal jeg have en større pumpe? (25-60-180)?
Vil det være bedre at skifte 3-vejs ventilem men en alm. termostat styret by-pass?
Andre der har lignende erfaringer?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
BAXI 2,5 ydelse ved reguleret retur temp.
-
- Stoker III
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: BAXI 2,5 ydelse ved reguleret retur temp.
tja.. alfaen kan låses på faste trin det kan gøre det....
jeg ville sætte kedel temp op på 75 så er der mere magt i espen
jeg ville sætte kedel temp op på 75 så er der mere magt i espen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være