kedeltemperatur ned??

Indlæg af Stofferdrengen »

Hej.

Jeg er ny ejer af et gammel Baxi 2,5 (fra 1999). I en vejledning har jeg læst, at fyret har det bedst med høj temperatur, så derfor er den sat til 80 grader. Det forekommer mig at være ret voldsomt - og måske også lidt for pilleslugende... Kan jeg sætte den et par grader eller 5 ned?

Jeg varmer samlet 240 kvm op fordelt på 2 huse, så der er selvfølgelig nogle meter rør rundt i systemet - og så er der solvarmer på også.

Mvh
Stofferdrengen

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: kedeltemperatur ned??

Indlæg af Bigfoot »

jeg kører med 73 i fremløbstemp på min baxi, og det fungerer ganske fint.
Jeg ved at det som regel er i det temperaturleje at de fleste de ligger, når man taler indstillinger på baxi.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: kedeltemperatur ned??

Indlæg af thy »

tja... hvis ikke der er problemer med lav røgtemp...så er 75grader fint der ligger jeg også pt...

hæver til 80 efter rensning om sommern på grund af at have ok røgtemp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: kedeltemperatur ned??

Indlæg af Claus Birth »

Hej Stofferdrengen!
Tillykke med Baxi-ejerskabet. Jeg selv har en fra 2000, m. 350l magasin og iltstyring, dog kun en 1,5'er.
Jeg har som Bigfoot nævner et set-pkt. 73-75 gr. og det passer fint. Man skal indstille således at returvandstemperturen ikke kommer under 60gr. så et lille spillerum er ok.
Multiheat er en kraftig karl, der med lethed kan varme de 240 m2 op, med de rigtige indstillinger.
Thy kan bl.a. hjælpe med set-værdier til din 2,5'er.
Pøj pøj med fyret.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Stofferdrengen
Stoker II
Stoker II
13
Indlæg: 49
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: kedeltemperatur ned??

Indlæg af Stofferdrengen »

Tak for hurtigt svar. Jeg skruer lidt ned...

Jeg har ikke iltstyring... endnu. Overvejer om jeg skal investere i et sæt. Har i løbet af de sidste uger rodet med værdierne, for at holde kræfterne lidt i ave. Så røg røgtemp for langt ned, så var der for meget ilt osv, men nu kører det vist ok rundt. Jeg synes dog, at 2- 2 1/2 ps pr døgn er lidt i overkanten udendørstemperaturen taget i betragtning.

Skulle også lige i bund i 600 liters magasinet, som var godt fyldt med gammelt savsmuld i bunden.

Er iltstyring ikke til at leve uden...og hvad koster sådan en svend?

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: kedeltemperatur ned??

Indlæg af Claus Birth »

Hej Stofferdrengen!
Pris på nettet for iltstyring komplet:
Baxi iltstyring til multi-heat = 4.395,00 DKK , set hos lavprisvvs.dk
Mht. pilleforbrug er det faktisk rigtigt koldt nu med lidt blæst og temp. omkring frysepkt..
Jeg selv med 220m2 opvarmet med en 1,5'er og en uisoleret 1. sal ( ingen isolering over hanebjælker, kun undertag og tagsten ) ligger på omkring 30 kg. i døgnet.
Om det er til at leve uden? det er mere bekvemt med iltstyring. Uanset hvad man fyrer med vil styringen forsøge at udfører den optimale forbrænding. Iltsonden holder typisk ca. 10 år og koster vist ca. 2000,- kr.
Håber det hjælper dig videre.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: kedeltemperatur ned??

Indlæg af thy »

kan fås til rabat pris ved dvvscenter godt 3900
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
17
Indlæg: 11096
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange

Re: kedeltemperatur ned??

Indlæg af Ulrik »

Link til mere info: viewtopic.php?f=103&t=8507
MvH Ulrik©
Stofferdrengen
Stoker II
Stoker II
13
Indlæg: 49
Tilmeldt: 02 aug 2010 00:46
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5 u. iltstyring
Areal: ca 280 opvarmet
Brændsel: Neova 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 30+
Årligt forbrug: 7 - agtigt
Geografisk sted: Midtsjælland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: kedeltemperatur ned??

Indlæg af Stofferdrengen »

Ok. Iltstyring skal jeg vist lige tænke over..

Fandt lige ud af, at den har været indstillet på permanent lav ydelse, så pludselig kunne den ikke følge helt med - og fremløbstemperaturen røg ned på 54 grader. Ups. Nu er den på totrinsindstillingen. Og bedre temperatur i huset :)