Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
moeffe
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 04 jun 2010 08:18
Mit fyr: Baxi 2,5, uden iltstyring
Areal: 250

Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

Indlæg af moeffe » 08 sep 2010 09:58

Hej

Jeg har et problem ang. mit baxifyr.
Da det skulle startes op igen efter pause i sommers, opførte panelet sig underligt.
Der kom 3 streger og en hylde tone og derefter gik det hele i sort. Blæseren kørte stadig.
Jeg fik at vide at det var min printerplade der var gået i stykker. Så det blev udskiftet og stregerne og hyle tonen forsvandt.
Men nu kan jeg ikke justere sekunderne ved lav og høj ydelse. Der står 15,0 ved begge i displayet. Og jeg kan hverken trykke værdierne op eller ned! Det samme gælder for blæserens luftmængde. Der står 40 i displayet hele tiden.
Jeg kan godt justere alt andet.

Hilsen

Mette


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

Indlæg af thy » 08 sep 2010 14:44

af med strømmen i 30 sek....

hvad sker der så....

måske.... den tror der er iltstyring?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

moeffe
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 04 jun 2010 08:18
Mit fyr: Baxi 2,5, uden iltstyring
Areal: 250

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

Indlæg af moeffe » 08 sep 2010 15:54

Når jeg slukker for strømmen og tænder igen, begynder den at kalibrere, og efter et stykke tid kommer der en a-7.
Og derefter er det samme igen.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

Indlæg af thy » 08 sep 2010 18:07

den skal jo ikke calibrerer når der ikke er iltstyring... det skal du slå fra hvis du kan
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

moeffe
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 04 jun 2010 08:18
Mit fyr: Baxi 2,5, uden iltstyring
Areal: 250

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

Indlæg af moeffe » 08 sep 2010 18:33

Hvordan gør man det? Og hvordan kan fyret tro at der er iltstyring?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

Indlæg af thy » 08 sep 2010 19:24

1.4 Bruger – Programmering / Fabriksindstilling (bruger) / Iltsonde-kalibrering
1.4.1 Bruger - programering
(Installatør programering se afsnit 3.5.2)
Styringen har en midlertidig hukommelse og en permanent PROM-hukommelse
Programmeringssituationen opnås ved:
▪ Sluk på ON/OFF (E) knappen
▪ Hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder. Der kommer da 3 vandrette streger i displayet. Så er der klar til programmering.
▪ Ved at steppe med menu-tasten kan de indstillede data ses.
▪ Indstillingerne kan ændres ved at trykke på + eller ÷ på REG (R). Ved tryk på driftsform-knappen (C) gemmes den ændrede værdi i den midlertidige hu-kommelse og den går videre til den næste værdi (menupunkt) i menuen.
Før man gemmer evt. ændrede værdier kan man bladre alle værdierne (menupunkterne) igennem med menu-knappen (B)
Gem data Ønsker man at gemme evt. ændrede værdier (dvs. flytte værdierne fra den midlertidige hu-kommelse til PROM-hukommelsen) afsluttes med tryk på ON/OFF knappen (E).
Fortryd Hvis man alligevel ikke ønsker de nye indlæste data, kan man fortryde ved at trykke på alarm/reset knappen (F).
Menupunkter ved programmering
Menupunkt
(–XX)
Ved tryk på + eller ÷ på REG (R) justeres blæserens min. luftmængde - Mulig indstilling er 10-20-30-40-50.
Indstilling skal være (- 20) = 20 % (uden iltstyring).
Indstilling skal være (- 40) = 40 % (med iltstyring).
(HX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”høj ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende indstilling af styringen" i afsnit 1.12)
(LX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”lav ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende instilling af styringen" i afsnit 1.12)
(PXX)
Her justeres den tid blæseren skal køre med max luftmængde, når brændselssneglen kører lidt brændsel ind i pausesituationen.
(Mulig indstilling er 0-10 sekunder) Fabriksindstilling (P05) = 5 sekunder.
X.XH
O2 set-punkt høj ydelse (4.0-9.9%). Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).
Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)
X.XL
O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%). Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).
Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)
CAL
Manuel kalibrering af ilt-sonde Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform. (Betingelse - røgtemperaturen skal være under 40 °C) (Husk iltsonden skal sidde i frisk luft)
Kalibrering af sonde (ca 5 min.) Startes ved at trykke på (C) driftsform. – i displayet vises CAL med et blinkende punktum. Når CAL forsvinder er sonden færdig kalibre-ret.
OBS: Under kalibreringen må der hverken trykkes på knapper på panelet eller åbnes for magasinlåg da kalibreringen derved afbrydes midt i forløbet. Hvis dette sker skal der foretages en ny kalibrering, enten som her beskrevet, eller som anført i afsnit 0
AU-
[AU]tomatisk blæser-styring afhængig af ilt-procenten (Ændres med REG (R) +/-)
NO-
[NO]rmal blæser-styring (manuelt – se indstillingsværdier i afsnit 1.12).
= vedr. kun iltstyring

kan hjælpe over tlf men efter2315
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

moeffe
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 04 jun 2010 08:18
Mit fyr: Baxi 2,5, uden iltstyring
Areal: 250

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

Indlæg af moeffe » 08 sep 2010 22:18

Det hjalp. Den kørte på iltstyring.
Mange tak for den hurtige hjælp.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10371
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Problemer med baxi 2,5 uden iltstyring

Indlæg af thy » 08 sep 2010 22:26

dejligt at kunne hjælpe :-)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar