Indlæg af Claus Birth » 26 aug 2010 01:33

Hej Ernst!
Det er ikke for jeg vil misforstå dig eller dine diagrammer. Diagram af 23 august ligner meget mit anlæg.
Jeg har i dag ( d.25 / 8 ) konstateret at kedlens fremløbsføler viser en forkert værdi. Visningsværdi : 78 gr. , virkelig værdi : 50gr. målt med sprittermometer både på fremløbsrør og i dyklomme for fremløbsføler.
Nye følere (frem og returvandsfølere) er bestilt og forventes monteret fredag.
Fortsættelse følger.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.


Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Ernst Drastrup » 26 aug 2010 10:14

Hej Claus

OK. Det var godt du fandt fejlen.
Når ikke fremløbstemperaturen fra kedlen er højere, kan man jo ikke forlange, at returen skal komme hjem varmere end den i virkelighedn gør.

Jeg opdager desværre, at jeg igen vedhæftede det forkerte diagram.

Jeg havde ellers lavet et nyt, men da det var af samme dato, tog jeg fejl, da jeg klikkede på vedhæft dette.

Her er ellers en ny version. Men det er der sikkert ikke brug for, når du får kedeltamperaturen højere op.
Diagram for Claus Birth 25-08-2010.doc
(26 KiB) Downloadet 83 gange
Du tænker ikke på at få lavet solvarme, så du kunne slukke pillebrænderen hele sommeren, og stadig modtage et stort tilskud af varme resten af året.?? Måske kan det ikke betale sig, når du bruger træpiller.???

Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Claus Birth » 26 aug 2010 22:42

Hej Ernst!
Nu ligner det mit anlæg i en forenklet udgave uden gulvvarme og en unævnt afgrening til en ekstern bygning med 60m2 gulvvarme og egen VV. Jeg har heller ikke de følere du beskriver.
Jo jeg tænker jævnligt på om det kunne være en rentabel løsning at montere solfangere på den eksterne bygning. Måske 2 fangere på hver tagflade, to mod øst og to mod vest, taghældningen er 30 gr. en 5-700l. beholder på loftet af bygningen og så lade min returledning være fremløbet for solvarmeanlægget. Så vil det komme over til mit gulvvarme og min VV i mit stuehus.
Hermed kunne jeg slippe for pasning af pillefyr i 4-6mdr. afhængig af vejret.
Kommer tid kommer råd....eller?

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10375
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af thy » 27 aug 2010 00:00

foresten smæk set punkt op på 80grader til du får føler der passer det må da trække den rigtige vej
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Claus Birth » 27 aug 2010 15:04

Hej Thy!
Misvisningen på fremløbsføleren gjorde at jeg blev nød til at fjerne den fra dykrøret/følerlommen og "montere" mit sprittermometer i lommen for krontrol og finde et lunt sted til min fremløbsføler.
Jeg var heldig med placeringen og havde 70-76 gr. på fremløb og 60 -65 på returen.
Følerne er nu ankommet og ombytning er i gang.

Hilsen
Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.


Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Claus Birth » 27 aug 2010 17:32

Hej alle med interesse for min lave returvandstempertur!
Ombytningen er nu slut, ledninger og nye følere er stripset på plads. Fyret kører igen, nu med rigtige temperturer både på fremløbet og returvandet. Mere præcist end før, ingen ved hvor længe de har været "syge", det er måske blevet gradvist værre.
Pris ca. 500,- + eget arbejde i en lille time.

Hilsen

Claus Birth :great: :great: :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Ernst Drastrup » 27 aug 2010 18:13

Det var godt du fik problemet løst.
Kedlen har helt sikkert bedre af, at få en god temperatur hjem med returvandet.

Det med solvarmen kan vi altid vende tilbage til.


Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Claus Birth » 27 aug 2010 21:49

Hej Ernst!
Ja, det er rart når det hele fungere igen. Set-værdi : 70 gr. fremløb 76 gr. og returen er ca. 70 gr..
Så kan efterår og vinter bare komme an.
Tak for viste interesse og gode råd og spørgsmål fra alle der deltog i denne debat og fejlsøgning.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.