Hjælp til indstilling af fyr
Hej med jer alle
Jeg har altid på denne årstid problemer med at fyret tilbagebrænder med det resultat at der kommer vand i pillerne.
Jeg anvender Thys standard indstillinger 1,5 -40 høj1,2 Lav 0,4 ilt høj 7 lav 8 indfyring høj 15 lav 40 blæs 30-
Settemperaturen er 74 grader, jeg har ikke termostatstyring på returløbsvandet men det ligger som regel på 58-60 grader.
Det virker som om at jar ikke har stort nok varmeforbrug men jeg syns det er mærkeligt, der pt ca 30 m² gulvvarme kørende og en varmtvandsbeholder selvfølgelig, i den resterende del af huset er radiatorene kun i gang når det er koldt ellers er der ca 20 grader i rummene.
Fyret køre stort set aldrig på pausefyring.
Håber i har nogle gode råd.
MVH
Stefan
Jeg har altid på denne årstid problemer med at fyret tilbagebrænder med det resultat at der kommer vand i pillerne.
Jeg anvender Thys standard indstillinger 1,5 -40 høj1,2 Lav 0,4 ilt høj 7 lav 8 indfyring høj 15 lav 40 blæs 30-
Settemperaturen er 74 grader, jeg har ikke termostatstyring på returløbsvandet men det ligger som regel på 58-60 grader.
Det virker som om at jar ikke har stort nok varmeforbrug men jeg syns det er mærkeligt, der pt ca 30 m² gulvvarme kørende og en varmtvandsbeholder selvfølgelig, i den resterende del af huset er radiatorene kun i gang når det er koldt ellers er der ca 20 grader i rummene.
Fyret køre stort set aldrig på pausefyring.
Håber i har nogle gode råd.
MVH
Stefan
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til indstilling af fyr
tja indstillingerne sku være gode nok...
kan der være utætheder ved låge på magasin eller ved brandkammer
din pausefyring (MIN) står den til 10
har du trækstabilisator...
den skal kun brændetilbage ved en fejl til stand så utætheder... må kontroleres..
sender lige en pb med mit nr... vil gerne høre nærmere omstændigheder
kan der være utætheder ved låge på magasin eller ved brandkammer
din pausefyring (MIN) står den til 10
har du trækstabilisator...
den skal kun brændetilbage ved en fejl til stand så utætheder... må kontroleres..
sender lige en pb med mit nr... vil gerne høre nærmere omstændigheder
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 12 apr 2010 18:01
- Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5 m. iltstyring
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 10-15
- Årligt forbrug: 3-4 ton
Re: Hjælp til indstilling af fyr
Jeg har prøvet at stille pausefyringen (min) helt med til 3 min.
Nej jeg har desværre ikke nogen trækstabilisator.
Ja jeg skulle mene at der ikke er nogle utætheder men ja det må da tjekkes, hvordan gøres det lettest ? Jeg tænker at man kunne sætte trykluft på kighullet i lågen. Det prøver jeg lige imorgen så kan jeg kontakte dig Thy.
Nej jeg har desværre ikke nogen trækstabilisator.
Ja jeg skulle mene at der ikke er nogle utætheder men ja det må da tjekkes, hvordan gøres det lettest ? Jeg tænker at man kunne sætte trykluft på kighullet i lågen. Det prøver jeg lige imorgen så kan jeg kontakte dig Thy.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til indstilling af fyr
mener du bør holde den på 10 min..
trækstabilisator er meget god til at undgå forhøjt træk i kedel og der ved muelighed for tilbagebrand..
kikhul bør ikke bruges ved iltstyring det er jo bare en muelig hed for falsk luft.. den ville jeg spænde fast lukket...
trækstabilisator er meget god til at undgå forhøjt træk i kedel og der ved muelighed for tilbagebrand..
kikhul bør ikke bruges ved iltstyring det er jo bare en muelig hed for falsk luft.. den ville jeg spænde fast lukket...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til indstilling af fyr
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3313
9100601 Dragex trækstabilisator til montering på uisoleret røgrør Ikke oplyst 520,00
det var de ting du manglede...
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3313
9100601 Dragex trækstabilisator til montering på uisoleret røgrør Ikke oplyst 520,00
det var de ting du manglede...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Indlæg: 612
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Re: Hjælp til indstilling af fyr
Bemærk at BAXI orginale boremaskin børste er kraftigere og med flere fjeder og prisen er
ikke meget højre, kun 325- incl moms
ikke meget højre, kun 325- incl moms
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
Indehaver af Fyrteknik
Certificeret RTB - Woody - Ekoheat - Denviro - Vølund - Gejs - Baxi forhandler.
Salg - service og reparation af alle stoker og pillefyr overalt i Danmark.
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 12 apr 2010 18:01
- Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5 m. iltstyring
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 10-15
- Årligt forbrug: 3-4 ton
Re: Hjælp til indstilling af fyr
Tak for de fremsendte links
Opdatering på fyrets drift:
Trisdag aften Tjekkede jeg fyret for utætheder, der var ikke nogle at finde. Jeg justerede på driften såeldes at indstillingerne nu er følgende. 1,5 -30 høj1,2 Lav 0,3 ilt høj 7 lav 8 indfyring høj 15 lav 40 blæs 30. Settemperaturen er 74 grader og min ved pausefyring er 10. Herudover flyttede jeg sensoren for tilbagebrændingssikringen, den er normalt placeret i det ene af to vandretliggende rør over pillefremføringsrøret, sensoren ligger nu i et tilsvarende rør jeg har placeret oven på de to andre.
Natten til onsdag var der ingen vind.
Onsdag morgen var fyret gået ud med en A-1 alarm, det blev genstartet og onsdag aften var det igen gået ud med samme resultat.
Jeg har på dette forum læst at iltsonden helst skal ende på et tal over 200 ved kalibrering. Jeg kalibrerede sonden på ny og den endte på 193, jeg ved ikke havd tal står for, er der nogle der kan forklare det? og er der nogle der har erfaring med om den måske skal skiftes?
Natten til torsdag var der ingen vind.
Torsdag morgen kørte fyret fint, så nu er jeg spændt på i aften.
Thy du har spurgt til iltprocenten, den ligger mellem 8 og 14 de gange jeg har tjekket.
Opdatering på fyrets drift:
Trisdag aften Tjekkede jeg fyret for utætheder, der var ikke nogle at finde. Jeg justerede på driften såeldes at indstillingerne nu er følgende. 1,5 -30 høj1,2 Lav 0,3 ilt høj 7 lav 8 indfyring høj 15 lav 40 blæs 30. Settemperaturen er 74 grader og min ved pausefyring er 10. Herudover flyttede jeg sensoren for tilbagebrændingssikringen, den er normalt placeret i det ene af to vandretliggende rør over pillefremføringsrøret, sensoren ligger nu i et tilsvarende rør jeg har placeret oven på de to andre.
Natten til onsdag var der ingen vind.
Onsdag morgen var fyret gået ud med en A-1 alarm, det blev genstartet og onsdag aften var det igen gået ud med samme resultat.
Jeg har på dette forum læst at iltsonden helst skal ende på et tal over 200 ved kalibrering. Jeg kalibrerede sonden på ny og den endte på 193, jeg ved ikke havd tal står for, er der nogle der kan forklare det? og er der nogle der har erfaring med om den måske skal skiftes?
Natten til torsdag var der ingen vind.
Torsdag morgen kørte fyret fint, så nu er jeg spændt på i aften.
Thy du har spurgt til iltprocenten, den ligger mellem 8 og 14 de gange jeg har tjekket.
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Hjælp til indstilling af fyr
Halløj,
En ny iltsonde kalibrerer på Baxi til sluttal omkring 210-220, og bliver med tiden så gradvist ringere og ringere,
indtil den kun kalibrerer til sluttal omkring 160-170, hvor det så er tid for udskiftning.
Min egen sonde kalibrerede i årevis til sluttal 207-208, og så lige pludselig kun til 174, så i praksis kan det gradvise vel nærmest siges at være rykvis. Sonden kører fint med sluttal 174, men jeg har taget det som varsel om, at den nok snart står helt af.
En ny iltsonde kalibrerer på Baxi til sluttal omkring 210-220, og bliver med tiden så gradvist ringere og ringere,
indtil den kun kalibrerer til sluttal omkring 160-170, hvor det så er tid for udskiftning.
Min egen sonde kalibrerede i årevis til sluttal 207-208, og så lige pludselig kun til 174, så i praksis kan det gradvise vel nærmest siges at være rykvis. Sonden kører fint med sluttal 174, men jeg har taget det som varsel om, at den nok snart står helt af.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp til indstilling af fyr
A-1 alarmen kommer hvis røg temp. er under 90 grader i mere end 30 min
havde du isoleret røgrør?
du er nok nød til at hæve setpunkt til 78-80 grader for at holde røgtemp oppe....
alternativt en turbolator ud..
havde du isoleret røgrør?
du er nok nød til at hæve setpunkt til 78-80 grader for at holde røgtemp oppe....
alternativt en turbolator ud..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 12 apr 2010 18:01
- Mit fyr: BAXI Multiheat 1,5 m. iltstyring
- Areal: 140 m²
- Brændsel: Lava
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 10-15
- Årligt forbrug: 3-4 ton
Re: Hjælp til indstilling af fyr
Det lader til at det ahr givet et godt resultat at flytte sensoren der sikre mod tilbagrbrænding, jeg har ikke haft en siden.