Side 1 af 1

Baxi 2,5 hele året rundt

: 13 mar 2010 00:01
af Mr M
Nogen der kører deres 2,5 hele året rundt ??
eller er den for stor til det ??

Re: Baxi 2,5 hele året rundt

: 13 mar 2010 00:02
af Mr M
Og hvad er jeres indstillinger? vinter / sommer ..... med eller uden iltstyring.

Re: Baxi 2,5 hele året rundt

: 13 mar 2010 01:11
af thy
tja det kræver et forbrug af en slaks med en 2.5er

hvor meget skal du opvarme ?

Re: Baxi 2,5 hele året rundt

: 13 mar 2010 08:22
af Mr M
Pt. har jeg 350kvm beboelse....... måske kommer der yderligere 180kvm garage/værksted på, men dette er ikke sikkert endnu.

Jeg kører med dine indstilling lige nu - Thy - men som jeg forstår, så kan den ikke komme meget længere ned i "talene" ?? Eller er jeg helt forkert på den.

Re: Baxi 2,5 hele året rundt

: 13 mar 2010 08:36
af thy
du har iltstyring så ikke...

jo du kan godt komme lidt længere ned...men det vil nok drille med for lavt røgtemp...men det kan måske redes med at tage nogle turbolatorer ud i sommer halvåret..

der hvor der kan sænkes mere er..

lav 40 kan jo ændres til 60 i yderste sænkning af ydelse... det giver iltstyringen muelighed for modulering mellem 15sek til 60sek

det er sænkning af laveste ydelse med 33%.. men det kan godt komme til at drille med fejl meldinger..

man kunne jo starte med 45 eller 50sek

håber det giver lidt mening

Re: Baxi 2,5 hele året rundt

: 13 mar 2010 09:16
af Mr M
Det giver helt sikker mening. :wink: Det skal prøves her til sommer.

Re: Baxi 2,5 hele året rundt

: 13 mar 2010 10:46
af RÆVEN
det kan selvfølgelig godt lade sig gøre at køre om sommeren,men som jeg oplever det skal der altså en del forbrug til før den brænder rent ellers vil man nok se en del glanssod fx
jeg plejer at tage et par turbolatorer ud
hvis du har et stort areal med gulvvame er det sikkert fint,men hvis det kun er til varmt vand så skal der vist bades en del..