Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Baxi brænder fint, men sender ikke varme rundt

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
jeskasper

Baxi brænder fint, men sender ikke varme rundt

Indlæg af jeskasper » 03 mar 2010 12:12

Hej alle,

Min søster har et Baxi fyr, som for nyligt har været brændt tilbage. En af pexrørene der går til kedlen var tillige smeltet!?! Nu har der været en VVSer og kigge på det og fyret brænder nu fint, men der sendes ingen varme rundt i huset? Er der nogen der har et bud på hvad man skal se efter? Kan det f.eks. være en termostat på returløbet der er i stykker?

Med venlig hilsen,

Jes Kasper Klittum


Meldgård
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 132
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58

Re: Baxi brænder fint, men sender ikke varme rundt

Indlæg af Meldgård » 03 mar 2010 12:53

Der er nok luft i systemet,prøv at stoppe cirkulationpumpen og luft ud alle de steder det er muligt,prøv så at starte pumpen igen,hvis der kom luft kan det godt ske du skal udlufte en gang til,men husk at stoppe pumpen hver gang.
Hvis det er luft skal de nok bagefter fylde lidt vand på anlæget

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10374
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi brænder fint, men sender ikke varme rundt

Indlæg af thy » 03 mar 2010 13:12

hvad er kedel temparaturen sat til ...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

jeskasper

Re: Baxi brænder fint, men sender ikke varme rundt

Indlæg af jeskasper » 03 mar 2010 14:57

Jeg vil bede dem prøve at lufte ud. Mht. temp, så mener jeg at de kører med 74 grader på fremløb, hvilket jeg synes er meget højt i forhold til min Pellux 200 der kører 35 grader på 50 grader på fremløb p.t.

jeskasper

Re: Baxi brænder fint, men sender ikke varme rundt

Indlæg af jeskasper » 04 mar 2010 14:17

Nu sendes der varme rundt i huset, men min søster siger at der nu sker det at sneglen nogle gange bliver ved med at køre uden grund. Er det en fejl i styringen eller i en sensor et sted?

P.s.: Thy - jeg har givet dem dit nummer, men manden i huset arbejder nat, så han skal lige finde et ledigt tidspunkt at ringe til dig.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10374
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi brænder fint, men sender ikke varme rundt

Indlæg af thy » 04 mar 2010 14:27

tja det var da godt med noget varme....
at sneglen barer kører vidre... lyder lidt mystisk...

ved faktisk ikke om relæet kan hænge...
knappen hvor man kører snegl frem.. har før været nogen der har hængt lidt der...

tja tja...har tid til snak til kl 1830 i dag og fra ca 1300 i morgen..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar