Side 4 af 5

Re: Baxi Multi-Heat

: 10 mar 2021 17:15
af thy
Alle turbolatore skal være i ellers går. Armen bare op i skorstenen

Hvad. Er den stillet til. Alt hvad du kan finde frem

Re: Baxi Multi-Heat

: 10 mar 2021 20:19
af Millandt
Alle turbolatore er i - og i morgen finder jeg alt det frem jeg kan.
Tak for hjælpen!

Re: Baxi Multi-Heat

: 13 mar 2021 19:50
af Millandt
Hej igen!
Nu fik jeg endelig fundet tallene frem.
Der er ikke nogen ilt-føler på fyret.
Hvis jeg tager det fra en ende af, så kommer der følgende værdier frem:

Fremløb: 66
Retur: 63
Kedeltemperatur: 80 grader
Høj ydelse:
27
18
Lav ydelse:
10
56

Pause fyring
15 minutter

Ser det fornuftigt ud?

Jeg renser cirka hver 2. dag, fjerner aske og kører turbolatorer rundt med en boremaskine. Fjerner sod ved renselemmen. Men lufthullerne til forbrændingen har jeg ikke gjort noget ved, og heller ikke fundet dem. Er det vigtigt?
Venlig hilsen
Morten

Re: Baxi Multi-Heat

: 13 mar 2021 19:58
af thy
Millandt skrev: 13 mar 2021 19:50 Hej igen!
Nu fik jeg endelig fundet tallene frem.
Der er ikke nogen ilt-føler på fyret.
Hvis jeg tager det fra en ende af, så kommer der følgende værdier frem:

Fremløb: 66
Retur: 63
Kedeltemperatur: 80 grader
Høj ydelse:
27
18
Lav ydelse:
10
56

Pause fyring
15 minutter

Ser det fornuftigt ud?

Jeg renser cirka hver 2. dag, fjerner aske og kører turbolatorer rundt med en boremaskine. Fjerner sod ved renselemmen. Men lufthullerne til forbrændingen har jeg ikke gjort noget ved, og heller ikke fundet dem. Er det vigtigt?
Venlig hilsen
Morten
ja tæt på standart tal

hvad er der i menuen hvis du fra slukket trykker Alarmreset+Driftformsknap samtidigt indtil der kommer 3--- og bladrer vidre med driftformsknap(den der ligner en 1 på en terning)

Re: Baxi Multi-Heat

: 14 mar 2021 15:31
af Millandt
Der står
-20
H 1.5
L 1.2
P05
No-

Venlig hilsen Morten

Re: Baxi Multi-Heat

: 14 mar 2021 16:20
af thy
Millandt skrev: 14 mar 2021 15:31 Der står
-20
H 1.5
L 1.2
P05
No-

Venlig hilsen Morten
Kedeltemperatur: 80 grader
Høj ydelse:
27
18***15
Lav ydelse:
10
56****40

så hænger tal sammen...

driftformsknap må ikke lyse (1 på terning)

Re: Baxi Multi-Heat

: 14 mar 2021 17:28
af Millandt
Tak det prøver jeg!
Venlig hilsen
Mortenb

Re: Baxi Multi-Heat

: 25 mar 2021 10:18
af ErickSharp
Har du endelig formået at løse problemet?

Re: Baxi Multi-Heat

: 27 mar 2021 08:47
af Millandt
Hej! Ja fyret kører bedre, men det er jo også varmere i vejret.
Tænker at fyret har en utaknemmelig opgave i at varme et gammelt og usioleret (næsten) hus op-
Tak for hjælpen!

Baxi Multi-Heat 2.5 display-reparation?

: 26 jan 2022 21:42
af SofieMHN
Hej,
Jeg har et Baxi Multiheat 2.5, som nemt varmer vores 270m2 op. Desværre er iltstyringen i stykker. VVS'eren har derfor omstillet fyret til manuel. Men nu her til aften går alarmen (A-2). Den bliver ved med at gå. Sikringen springer ikke. Jeg kan nemt tænde fyret igen.
Jeg har også trykket overkogningsventilen ind igen, men det lader ikke til at det er store temperaturer, der er problemet. Det var nede på 48 grader i fremløb, da det var slukket pga alarmen, da jeg kom hjem i dag. Alarmen gik igen efter 5 min. Og igen.
Nu har jeg skruet displayet af og sat det op på fyret. I sommer havde jeg problemer med, at det slog fra pga kondens i displayet. Der var lidt utætheder i kedlen, men den fik skiftet plader. Der er ikke kondens nu, men det slog lidt gnister på en samling, da den ramte noget metal, så jeg tror, der kan være noget brud på ledningsnettet bag displayet.
Er der nogle af jer herinde, der bor i nærheden af Lemvig og som kan fikse den slags (mod betaling selvfølgelig)?
Vh Sofie, Lemvig