Re: Baxi Multi-Heat 2.5 display-reparation?

Indlæg af thy » 26 jan 2022 23:00

SofieMHN skrev:
26 jan 2022 21:42
Hej,
Jeg har et Baxi Multiheat 2.5, som nemt varmer vores 270m2 op. Desværre er iltstyringen i stykker. VVS'eren har derfor omstillet fyret til manuel. Men nu her til aften går alarmen (A-2). Den bliver ved med at gå. Sikringen springer ikke. Jeg kan nemt tænde fyret igen.
Jeg har også trykket overkogningsventilen ind igen, men det lader ikke til at det er store temperaturer, der er problemet. Det var nede på 48 grader i fremløb, da det var slukket pga alarmen, da jeg kom hjem i dag. Alarmen gik igen efter 5 min. Og igen.
Nu har jeg skruet displayet af og sat det op på fyret. I sommer havde jeg problemer med, at det slog fra pga kondens i displayet. Der var lidt utætheder i kedlen, men den fik skiftet plader. Der er ikke kondens nu, men det slog lidt gnister på en samling, da den ramte noget metal, så jeg tror, der kan være noget brud på ledningsnettet bag displayet.
Er der nogle af jer herinde, der bor i nærheden af Lemvig og som kan fikse den slags (mod betaling selvfølgelig)?
Vh Sofie, Lemvig
bor på Fyn,desværre for langt

den er lidt svær at fjern hjælpe på..

kedelføler kan lave den fejl bla.. og er den eneste der ikke umidelbart tager sikringen og overkogstermostat

så se hvad fremløb er hvergang den fejler
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


LenEipstein
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 29 apr 2022 10:08

Re: Baxi Multi-Heat

Indlæg af LenEipstein » 05 maj 2022 10:14

Indlæg betragtes som spam.

Lintz
Redaktør

Hader baxi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 09 maj 2022 09:56

Re: Baxi Multi-Heat

Indlæg af Hader baxi » 09 maj 2022 10:07

Hej

Jeg har BAxi multiheat 1,5 som har været kilde til megen frustration siden jeg købte huset for et år siden.

Jeg fik skiftet print sidste år 5000kr ? SÅ har det kørt fint hen over vinteren men gik ud for nyligt i forbindelse med tabt tryk, grundet utætheder i
varmesystemet. Disse er tætnet med selant og en del slidte dele i den åbne installation er udskiftet, blandt andet tryk expansionsbeholderen.

Nu holder trykket og fyret starter fint op og kører indtil det rammer driftstemparatur. Så holder det op med at føde piller og ender med at gå ud igen?

Er der nogen der kan give et bud på hvor jeg skal kigge, eller komme forbi Køge og hjælpe mig? Jeg har aldrig haft pillefyr og er ikke helt skarp på de mange begreber, koder og ndstillingsmetoder.

Jeg har trukket stikket og nulstillet fyret, og der sker det samme som beskrevet foroven.

mvh Erik

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multi-Heat

Indlæg af thy » 09 maj 2022 13:57

Hader baxi skrev:
09 maj 2022 10:07
Hej

Jeg har BAxi multiheat 1,5 som har været kilde til megen frustration siden jeg købte huset for et år siden.

Jeg fik skiftet print sidste år 5000kr ? SÅ har det kørt fint hen over vinteren men gik ud for nyligt i forbindelse med tabt tryk, grundet utætheder i
varmesystemet. Disse er tætnet med selant og en del slidte dele i den åbne installation er udskiftet, blandt andet tryk expansionsbeholderen.

Nu holder trykket og fyret starter fint op og kører indtil det rammer driftstemparatur. Så holder det op med at føde piller og ender med at gå ud igen?

Er der nogen der kan give et bud på hvor jeg skal kigge, eller komme forbi Køge og hjælpe mig? Jeg har aldrig haft pillefyr og er ikke helt skarp på de mange begreber, koder og ndstillingsmetoder.

Jeg har trukket stikket og nulstillet fyret, og der sker det samme som beskrevet foroven.

mvh Erik
ret simpel den pausefyrer når den gør sådan.. hvis det sker ca 3-6 grader over settemp

der ud over lyder det som fejl justering måske...standart tal er beregnet til 300m2
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Hader baxi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 09 maj 2022 09:56

Re: Baxi Multi-Heat

Indlæg af Hader baxi » 09 maj 2022 16:08

altså skal jeg finde ud af hvorledes jeg justerer det ind til mine 142kvm, er det korrekt fortået?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multi-Heat

Indlæg af thy » 09 maj 2022 18:54

Hader baxi skrev:
09 maj 2022 16:08
altså skal jeg finde ud af hvorledes jeg justerer det ind til mine 142kvm, er det korrekt fortået?
nemlig
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi Multi-Heat

Indlæg af thy » 12 maj 2022 10:12

Hader baxi skrev:
09 maj 2022 16:08
altså skal jeg finde ud af hvorledes jeg justerer det ind til mine 142kvm, er det korrekt fortået?
Sig til hvis der skal hjælp til
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar