Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

meget svingende temperatur.

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
rpgdk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 27 apr 2009 11:42

meget svingende temperatur.

Indlæg af rpgdk » 01 jan 2010 18:25

HJÆLP SØGES-

Jeg er den lykkelige ejer af et Baxi Multiheat 1.5 350 med iltstyring.
Det har kørt 4 sæsoner fuldstændig problemfrit, men efter sommerens fyrings pause og frem til nu har jeg kæmpet en kamp for at få det til at holde en bare nogenlunde fast temp. på fremløbet. den er sat til 75 grader men svinger konstant imellem 56 grader også op til typisk 69 grader. Der er også væsentlig mindre "bål" i brændkammeret end normalt. Så hvis der er nogle gode ideer til hvad der kan være galt er jeg meget interesseret i at hører fra jer.

Jeg har selv prøvet at gøre følgende:
Kalibreret iltsonde (3 gange)
rengjort alle røg kanaler og skorstens tilslutning
kørt på normaldrift uden iltstyring
rengjort magasin og sneglrør for alt smuldrester.

På forhånd tak.
Rasmus Geert.


Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: meget svingende temperatur.

Indlæg af thoken » 01 jan 2010 18:29

Hej!
Et vildt skud fra hoften: du har ikke haft udløst SYR-ventilen?(tilbagebrandssikring), så den ikke lukker helt tæt, og dermed står og lækker lidt?

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: meget svingende temperatur.

Indlæg af thy » 01 jan 2010 18:51

Hej lyder mystisk har sendt mit tlf nr i pb....

vil gerne gå¨talene i gennem der må være en fejl et sted i opsætning

ps er ret sikker på at du har fået tændt driftformskappen så den kun kan køre lav
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

rpgdk
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 27 apr 2009 11:42

Re: meget svingende temperatur.

Indlæg af rpgdk » 01 jan 2010 19:50

Hej igen herinde.

Tak for de hurtige svar. det med den lækkende SYR ventil blev hurtig forsøgt. men problemet blev løst, ikke engang en time efter jeg havde skrevet indlægget og en kort samtale med "THY" over tlf. kunne han fortælle mig at fyret kørte med de helt forkerte indstillinger. Det blev hurtigy rettet og nu er der varme på anlægget igen. Igen tak for de hurtige svar.

Mvh. Rasmus Geert.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: meget svingende temperatur.

Indlæg af thy » 01 jan 2010 19:56

Lige en opdatering...

Fejlen var at Baxien havde været slukket(helt afbrudt) sommern over....
Det burde normalt ikke give problemer.... MEN Denne gang havde styringen glemt indstillinger og så gået på fabriks indstilling til 2,5er det giver jo snegletider på lav 0,3 og på høj 0,5 Det kunne jo ikke helt slå til :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


nordvestjyden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 96
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland

Re: meget svingende temperatur.

Indlæg af nordvestjyden » 01 jan 2010 23:06

Troldmanden thy fra fyn slog til igen.. Dejligt at læse om... Kan kun melde at der også er tryllet lidt her i det nordvestjydske!!!! Og spiller bare!!! :great:

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: meget svingende temperatur.

Indlæg af thoken » 02 jan 2010 12:26

Hej!
Super det kører igen :great:

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html