HJÆLP SØGES-
Jeg er den lykkelige ejer af et Baxi Multiheat 1.5 350 med iltstyring.
Det har kørt 4 sæsoner fuldstændig problemfrit, men efter sommerens fyrings pause og frem til nu har jeg kæmpet en kamp for at få det til at holde en bare nogenlunde fast temp. på fremløbet. den er sat til 75 grader men svinger konstant imellem 56 grader også op til typisk 69 grader. Der er også væsentlig mindre "bål" i brændkammeret end normalt. Så hvis der er nogle gode ideer til hvad der kan være galt er jeg meget interesseret i at hører fra jer.
Jeg har selv prøvet at gøre følgende:
Kalibreret iltsonde (3 gange)
rengjort alle røg kanaler og skorstens tilslutning
kørt på normaldrift uden iltstyring
rengjort magasin og sneglrør for alt smuldrester.
På forhånd tak.
Rasmus Geert.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
meget svingende temperatur.
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: meget svingende temperatur.
Hej!
Et vildt skud fra hoften: du har ikke haft udløst SYR-ventilen?(tilbagebrandssikring), så den ikke lukker helt tæt, og dermed står og lækker lidt?
mvh thoken
Et vildt skud fra hoften: du har ikke haft udløst SYR-ventilen?(tilbagebrandssikring), så den ikke lukker helt tæt, og dermed står og lækker lidt?
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: meget svingende temperatur.
Hej lyder mystisk har sendt mit tlf nr i pb....
vil gerne gå¨talene i gennem der må være en fejl et sted i opsætning
ps er ret sikker på at du har fået tændt driftformskappen så den kun kan køre lav
vil gerne gå¨talene i gennem der må være en fejl et sted i opsætning
ps er ret sikker på at du har fået tændt driftformskappen så den kun kan køre lav
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 27 apr 2009 11:42
Re: meget svingende temperatur.
Hej igen herinde.
Tak for de hurtige svar. det med den lækkende SYR ventil blev hurtig forsøgt. men problemet blev løst, ikke engang en time efter jeg havde skrevet indlægget og en kort samtale med "THY" over tlf. kunne han fortælle mig at fyret kørte med de helt forkerte indstillinger. Det blev hurtigy rettet og nu er der varme på anlægget igen. Igen tak for de hurtige svar.
Mvh. Rasmus Geert.
Tak for de hurtige svar. det med den lækkende SYR ventil blev hurtig forsøgt. men problemet blev løst, ikke engang en time efter jeg havde skrevet indlægget og en kort samtale med "THY" over tlf. kunne han fortælle mig at fyret kørte med de helt forkerte indstillinger. Det blev hurtigy rettet og nu er der varme på anlægget igen. Igen tak for de hurtige svar.
Mvh. Rasmus Geert.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: meget svingende temperatur.
Lige en opdatering...
Fejlen var at Baxien havde været slukket(helt afbrudt) sommern over....
Det burde normalt ikke give problemer.... MEN Denne gang havde styringen glemt indstillinger og så gået på fabriks indstilling til 2,5er det giver jo snegletider på lav 0,3 og på høj 0,5 Det kunne jo ikke helt slå til
Fejlen var at Baxien havde været slukket(helt afbrudt) sommern over....
Det burde normalt ikke give problemer.... MEN Denne gang havde styringen glemt indstillinger og så gået på fabriks indstilling til 2,5er det giver jo snegletider på lav 0,3 og på høj 0,5 Det kunne jo ikke helt slå til
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker III
- Indlæg: 96
- Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
- Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
- Areal: 160m3+ 200m3værksted
- Brændsel: Skovflis
- Dagligt forbrug: 40-50kg
- Årligt forbrug: 40-50m3
- Geografisk sted: Vestjylland
Re: meget svingende temperatur.
Troldmanden thy fra fyn slog til igen.. Dejligt at læse om... Kan kun melde at der også er tryllet lidt her i det nordvestjydske!!!! Og spiller bare!!!
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: meget svingende temperatur.
Hej!
Super det kører igen
mvh thoken
Super det kører igen
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html