Hej
Inspirereret af tråden "Sms besked" har jeg besluttet at jeg vil begynde at samle
grej sammen til at bygge min egen styring til fyret.
Min plan er at bygge en frekvensomformer på snegle motoren.
Styre blæser motoren.
Købe en lambda sonde og bruge denne til ilt styring.
Jeg vil simpelthen bygge min kedel om til trinløs modulerende med iltstyring
via en PID regulering.
Umiddelbart burde det ikke volde mig de store problemer da jeg arbejder med automation,
og bla også programmere kedel reguleringer til kræftværker og affalds anlæg.
Arbejder i en virksomhed som producerer alt ovenstående grej minus sonden.
Det eneste der afholder mig er måske prisen. Men kan jeg holde det under
hvad en baxi iltstyring koster så går jeg igang.
Men er der nogle her som kender data på blæser motoren?
Formoder det er noget DC motor. Så formoder jeg skal bygge en pulsbredde modulator til denne.
Også meget billigerer end en frekvensomformer.
Og så en sidste ting. Er det overhovedet lovligt?
Er selvfølgelig klar over jeg lige skal huske overkogssikringen.
Inspirereret af tråden "Sms besked" har jeg besluttet at jeg vil begynde at samle
grej sammen til at bygge min egen styring til fyret.
Min plan er at bygge en frekvensomformer på snegle motoren.
Styre blæser motoren.
Købe en lambda sonde og bruge denne til ilt styring.
Jeg vil simpelthen bygge min kedel om til trinløs modulerende med iltstyring
via en PID regulering.
Umiddelbart burde det ikke volde mig de store problemer da jeg arbejder med automation,
og bla også programmere kedel reguleringer til kræftværker og affalds anlæg.
Arbejder i en virksomhed som producerer alt ovenstående grej minus sonden.
Det eneste der afholder mig er måske prisen. Men kan jeg holde det under
hvad en baxi iltstyring koster så går jeg igang.
Men er der nogle her som kender data på blæser motoren?
Formoder det er noget DC motor. Så formoder jeg skal bygge en pulsbredde modulator til denne.
Også meget billigerer end en frekvensomformer.
Og så en sidste ting. Er det overhovedet lovligt?
Er selvfølgelig klar over jeg lige skal huske overkogssikringen.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Selvbyg af styring
Her er et link til blæser motorer : http://www.trial.it/uk/catalogue/prodotti.asp?id_cat=9
Hvorfor skulle det ikke være lovligt at bygge sin egen styring
Hvorfor skulle det ikke være lovligt at bygge sin egen styring
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker IV
- Indlæg: 121
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Selvbyg af styring
Hej.
Jeg har gået med samme tanker og har netop indkøbt et Arduino prototype board samt div småting.
Blæseren er en alm. AC motor, jeg har valgt at bruge et kit fra velleman som praktisk talt er en lysdæmper der kan styres via 0-10v, den er komplet med støjfilter, optokobler mm. til 198,-(ud fra komponenter på power printet tror jeg baxi styer på samme måde).
Jeg havde overvejet et solid state 3 faset relæ til sneglen, men jeg er usikker på hvordan dette kan kombineres med motorværn.
Jeg har den helt gamle styring med drejekanpper, ilt styring vil derfor koster op imod 9000,- da både power samt styring ville skulle udskiftes.
Jeg har derfor råd til at eksperimentere lidt. og kunne jeg få nogle grafer ud på min PC ville det jo være en yderligere bonus.
Jeg har gået med samme tanker og har netop indkøbt et Arduino prototype board samt div småting.
Blæseren er en alm. AC motor, jeg har valgt at bruge et kit fra velleman som praktisk talt er en lysdæmper der kan styres via 0-10v, den er komplet med støjfilter, optokobler mm. til 198,-(ud fra komponenter på power printet tror jeg baxi styer på samme måde).
Jeg havde overvejet et solid state 3 faset relæ til sneglen, men jeg er usikker på hvordan dette kan kombineres med motorværn.
Jeg har den helt gamle styring med drejekanpper, ilt styring vil derfor koster op imod 9000,- da både power samt styring ville skulle udskiftes.
Jeg har derfor råd til at eksperimentere lidt. og kunne jeg få nogle grafer ud på min PC ville det jo være en yderligere bonus.
MVH
Christian
Christian
- Ole S.
- Stoker XVI
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Selvbyg af styring
Hej
Nu aner jeg ikke, hvad alle den slags løsdele koster. Men man kan få en Tm 3006 med ilt og sonde til 5125kr.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=24
Nu aner jeg ikke, hvad alle den slags løsdele koster. Men man kan få en Tm 3006 med ilt og sonde til 5125kr.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=24
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
-
- Stoker VII
- Indlæg: 255
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: Selvbyg af styring
Det er ikke let at styre hastigheden på en asynkronmotor med en lysdæmper, da den nærmest er bestemt af frekvensen. Kender ikke Baxi, men jeg ved mange fyr (ex. Scotte) bruger et "fattigmands frekvensomformer" princip. Her tænder og slukker man strømmen med f.eks. 1 sekund interval. Blæseren har relativt meget inerti, så den kører nogenlunde jævnt med en hastighed svarende til puls/pause forholdet, selvom den skiftevis accelererer og decellererer. Det fungerer ikke optimalt, men bedre end med lysdæmper princippet.Cyberfox skrev:AC motor, jeg har valgt at bruge et kit fra velleman som praktisk talt er en lysdæmper der kan styres via 0-10v, den er komplet med støjfilter, optokobler mm. til 198,-(ud fra komponenter på power printet tror jeg baxi styer på samme måde).
Men jeg mener nu ikke man må lave sin egen styring uden type godkendelse. Ligesom man ikke må lave sin egen kedel eller brænder...
-
- Stoker IV
- Indlæg: 134
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Re: Selvbyg af styring
en frekvensomformer fåes på dba til ca 500kr. en plc med et par pt100 indgange og et par analoge udgange kan fåes for ca 2500kr fra ny. en lambda sonde koster ca 300kr. med lidt held kan jeg bygge en effektiv regulering for 4000kr. mindre hvis jeg køber en brugt plc.
-
- Stoker VI
- Indlæg: 230
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: Selvbyg af styring
Ingen grund til en frekvensomformer på snegl.
På min TwinHeat køre sneglen en smule for hver 45 sek.
Solid state relæer er nok en god ide :-)
Blæseren "kan" pga belastningen sagtens styres med en "lysdæmper"
Det gøres i mange ventilationsanlæg, giver dog tit en del "knurren" fra motoren.
Styring med puls/pause er fint nok til formålet, der er jo en del træghed i processen.
Det kan sagtens laves billigt og velfungerende.
Kan også sagtens ende "galt"
Min er blevet en Siemens S7-200 med efterhånden 20 pt100 indgange.
Jeg har brugt en formue på ventiler og aktuatorer, og 100 vis af timer til programmering og test.
Det stopper jo ikke ved fyret, kedelshunt og fremløbsshunt og accutank skal jo også styres.
Næste bliver solvarme på samme styring :-)
/G
På min TwinHeat køre sneglen en smule for hver 45 sek.
Solid state relæer er nok en god ide :-)
Blæseren "kan" pga belastningen sagtens styres med en "lysdæmper"
Det gøres i mange ventilationsanlæg, giver dog tit en del "knurren" fra motoren.
Styring med puls/pause er fint nok til formålet, der er jo en del træghed i processen.
Det kan sagtens laves billigt og velfungerende.
Kan også sagtens ende "galt"
Min er blevet en Siemens S7-200 med efterhånden 20 pt100 indgange.
Jeg har brugt en formue på ventiler og aktuatorer, og 100 vis af timer til programmering og test.
Det stopper jo ikke ved fyret, kedelshunt og fremløbsshunt og accutank skal jo også styres.
Næste bliver solvarme på samme styring :-)
/G
-
- Stoker IV
- Indlæg: 134
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Re: Selvbyg af styring
For mit vedkommende bliver det nok en ABB AC31.
Har også i løbet af morgenen overvejet behovet for en frekvensomformer på sneglen.
Alene pga jeg er lidt i tvivl om jeg kan komme ned og køre langsomt nok med sneglen, uden det
går ud over motoren og stadig holde højt nok moment. Men det var ikke så meget forbi jeg tænkte det var nødvendigt. Mere fordi "Man kan"
Men ja det kan ende galt... Har også allerede planer om diverse temperatur følerer.
Bla en på sneglerøret så jeg kan lave en "early detection" af begyndende tilbage brænd, og simpelthen
lade sneglen køre i f.eks 2sek så gløder bliver skubbet ud.
Man kan lave meget.
Garmin: Styrer du din twinheat med din egen styring?
Har også i løbet af morgenen overvejet behovet for en frekvensomformer på sneglen.
Alene pga jeg er lidt i tvivl om jeg kan komme ned og køre langsomt nok med sneglen, uden det
går ud over motoren og stadig holde højt nok moment. Men det var ikke så meget forbi jeg tænkte det var nødvendigt. Mere fordi "Man kan"
Men ja det kan ende galt... Har også allerede planer om diverse temperatur følerer.
Bla en på sneglerøret så jeg kan lave en "early detection" af begyndende tilbage brænd, og simpelthen
lade sneglen køre i f.eks 2sek så gløder bliver skubbet ud.
Man kan lave meget.
Garmin: Styrer du din twinheat med din egen styring?
-
- Stoker VI
- Indlæg: 230
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: Selvbyg af styring
Der fulgte jo en styring med da jeg købte Twinheat M20i, men jeg har da overvejet at skrotte den.
Har tidligere lavet styring til bla. halmfyr.
Det er ret simpelt.
Behovet styrer blæseren til forbrændingen, ilten styrer sneglen til brændslesmængden.
Normalt med en kurvesammenhæng mellem blæser og snegl, så øget blæser også øger brændselsmængden uden at vente på iltmålingen.
/G
Har tidligere lavet styring til bla. halmfyr.
Det er ret simpelt.
Behovet styrer blæseren til forbrændingen, ilten styrer sneglen til brændslesmængden.
Normalt med en kurvesammenhæng mellem blæser og snegl, så øget blæser også øger brændselsmængden uden at vente på iltmålingen.
/G
- claus1972
- Stoker V
- Indlæg: 173
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
Re: Selvbyg af styring
jeg tror nu heller ikke at det er lovligt at bygge sin ejen styring på sin stoker, fordi at så er den jo ikke type godkendt mere jeg vil nok være helt sikker inden jeg ville kaste mig ud i det
mvh claus
mvh claus