Indlæg af ARas » 03 nov 2009 20:38

Hej Alle

Så fik jeg installeret min ilt-styring, og umiddelbart ser det ud til at køre.
Dog har jeg et enkelt spørgsmål, som jeg håber i kan hjælpe mig med.

Under bruger programmeringens første menu punkt, skal man stille "min. luft mængde" (-XX)
Hvorfor anbefales det at denne sættes til 40?

Er det ikke meningen at styringen selv skal kunne regulere luftmængden helt ned?
Eller er det noget andet man stiller med denne værdi?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Bruger programmering med Iltsonde

Indlæg af thy » 03 nov 2009 20:44

de 40 er tomgangs blæs når der står 0 i blæs kører den 40...... hvis der ikke var den tomgangs blæs ville ilden gå ud.. derfor står der off.. når den pausefyrer..


jeg kører dog med 30 om sommern for at sænke minimums forbruget og lidt laverer ilt%

ps husk at MAX blæs bør være 50 ved en 2,5
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif