Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstilling af Baxi 1.5 (uden iltstyring)

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Oakfarm
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 63
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland

Indstilling af Baxi 1.5 (uden iltstyring)

Indlæg af Oakfarm » 20 feb 2007 20:03

Jeg har det sidste stykke tid forsøgt mig lidt frem med indstillingerne på min 1,5er.
Et par tankfulde prøvede jeg at give den lidt mere ved lav drift:
Luft: 9
Sek. mellem snegl: 45

Det kørte sådan set fint, asken blev brun/grå og den kunne køre længere tid inden den kørte op på max drift.

Nu har jeg prøvet at sætte den tilbage til fabriks indstillinger med luft:8 og sek.: 56
Så har jeg sat max. drift lidt ned:
Luft: 22
Sek. mellem snegl: 20

Det er mest fordi jeg ikke kan lade være med at "Pille" :roll: , men nok også en jagt på de bedste indstillinger for min installation(og de træpiller jeg har)

Hvad er jeres erfaringer??
Jeg ved godt der vil være en forskel fra installation til installation, samt at der er forskel på træpiller...
Men det kunne være interessant at høre om jeres indstillinger :scratch:
Mvh. Ole

Baxi 1.5 - 350


Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Claus Birth » 21 feb 2007 00:42

Hej Oakfarm!

Jeg ka' ligesom dig lide at pille ved min Baxi.
Har dog iltstyring, jeg ofte fravælger for at trimme til korrekt forbrænding, lavere røggastemp. og evt. lavere pilleforbrug.
Til min bolig er jeg kommet frem til flg. i denne kolde tid:
Snegletid både H & L 1,5 - 1,6 sek.
Luft L 15
Tid L 40 - 43
Luft H 30
Tid H 25
Pause ca. 8-10min.
Dette giver hos mig en flot hvidlig belægning i kedlen, går regelmæssigt på pause der fortæller at den pt. yder mere end behovet for varme er.
Mit forbrug skønnes at være lavere end ved iltstyring.
Røggastemp. er mærkbar lavere, med iltstyring svinger den fra ca.120 - 175 grader, mod 135 - 150 uden iltstyring.

Hilsen

Claus Birth :idea:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 873
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Jobak » 25 feb 2007 18:55

[align=left]Her er mine indstillinger.
Jeg har sådan set fundet frem til dem, ved at bruge en CO-måler. Sådan en man skal pumpe 10 gange, hvor man bagefter kan se farven på en strimmel papir der sidder foran pumpen. Den skal være lysegrå. Den første uge var den helt sort :lol: Nu er kedlen også blevet hvid indvendig.

Tidsinterval / luft / køretid

høj ## 20 / 27 / 1,4
lav ## 56 / 22 / 1,4

Jeg renser min ca. hver 6. dag. Det kunne være sjovt hvis vi kunne få gang i nogle billeder taget med lågen åbent inden I renser. For at se askemængden og farven.
eller hvad ??

[/align]
Last edited by 1 on Jobak; edited 25 times in total

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Claus Birth » 25 feb 2007 21:42

Hej Jobak!

Hvordan indregulerer man en MultiHeat med en gammel kulilte-måler?
Jeg ka' se du fyrer uden iltstyring.
Det med billederne er en fin ide, dog kan man ikke sammenligne askemængde- og farve direkte pga. uens piller varierende isolering i de ikke lige store boliger, stor forskel på indstillingsværdierne mv..
Men vi vil alle gerne se lidt kulørt på forum.

Hilsen

Claus Birth :idea:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Oakfarm
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 63
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland

Indlæg af Oakfarm » 26 feb 2007 07:27

Hej
Hvor kan man købe sådan en CO-måler, og hvor dyr er sådan en fætter :?:
Mvh. Ole

Baxi 1.5 - 350


Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 873
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Jobak » 02 mar 2007 19:04

Hej igen
Jeg syntes billederne er lidt for små her i forrummet, så jeg har smidt lidt forskelligt her.
http://gaffi.homepage.dk
Som I kan se måler jeg bare CO, hvor røg-tempmåleren sidder. Bagefter tages den lille strimmel papir ud og den skal helst være lysgrå.
Sort = for fed blanding & gul= for mager blanding.
Jeg ved ikke hvad sådan en fætter koster men det skal jeg da lige finde ud af. Den skulle nok også helst kalibreres 1 gang om året.
Jeg har langtidslånt den af min VVS mand, som vist havde et par stykker. :)
Jeg har egentlig lidt problemer med at styre Esbe shunten (over cirkpumpen).
Den skulle jo helst "stjæle" vandet fra returen når jeg regulerer den, hvis indgangstemperaturen bliver for høj. Som I kan se har vi sat en kontraventil ind på "mellemrøret" fra frem og retur. Vi troede egentligt det var fordi det bare løb "den forkerte" vej rundt i sløjfen. Men det hjalp ikke ret meget. Temperaturmåleren vil helst stå på 80 (er nok lidt unøjagtig), da det jo ikke kan lade sig gøre når Baxi'en stopper ved 77.
Den skulle helst stå og svinge lidt op og ned i temp, da cirkpumpen ved fyret er sat til proportional styring.
Nogle goe ideer ?

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Claus Birth » 03 mar 2007 06:17

Hej Jobak!
Det er en flot billedserie, og "bolig" fint du kan klare så meget i hvide farver.
Dimsen ( CO-måleren ) er det ikke et lævn fra oliefyrstiden??
Den lyse grå farve der ønskes er vel det samme man ønsker fyret har inde i kedelrummet så med iltstyring og vel-indstillet fyr er man lige så godt rustet uden CO-måler.
Det er absolut ingen kritik af brugen af dimsen, bare et spørgsmål om vi der ingen har kan leve roligt videre.

Hilsen

Claus Birth :idea:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 873
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Jobak » 04 mar 2007 12:14

[quote="Claus Birth"]Hej Jobak!
Det er en flot billedserie, og "bolig" fint du kan klare så meget i hvide farver.
Dimsen ( CO-måleren ) er det ikke et lævn fra oliefyrstiden??
Den lyse grå farve der ønskes er vel det samme man ønsker fyret har inde i kedelrummet så med iltstyring og vel-indstillet fyr er man lige så godt rustet uden CO-måler.
Det er absolut ingen kritik af brugen af dimsen, bare et spørgsmål om vi der ingen har kan leve roligt videre.

Hej Claus
Tak for det, nu bruger vi rummet dagligt bl.a. til at tørre tøj m.v., så det skal jo se lidt pænt ud :). Jeg har såmen også kun brugt den til førstegangsindstillingen af fyret. Og testet et par gange siden, bla. i stærk blæsevejr. For at se om det ændrede forbrændningen. Jeg har nemlig afspærret min stabilisator da den gir røglugt i rummet. Nok fordi den sidder for tæt på fyret. Der blev spurgt om hvad den koster, derfor vil jeg prøve at finde ud af det. Jeg ved ikke hvad du mener med "lævn", da der jo nok stadig er flere oliefyr end pillefyr i Danmark.
Så lev du trygt videre med din Baxi med støttehjul :lol:

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Indlæg af Claus Birth » 04 mar 2007 14:06

Min interesse skyldes, at jeg regelmæssigt kører uden iltstyring, da min røgtemp. kan komme væsentligt ned i forhold til med iltstyring.
Lav røgtemp. er et udtryk for at varmen ikke farer op i himlen, men bliver i kedlen.
Støttehjulet; regner jeg med du mener iltstyringen, måler den resterende iltmængde i røggassen og er dermed lidt det samme som en kuliltetester, dog mere indviklet da den styrer tid og blæserhastighed for at opnå rigtig forbrænding.

Hilsen

Claus Birth :idea:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

pillen
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 102
Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Brændsel: Træpiller

Indlæg af pillen » 04 mar 2007 16:04

Hejsa

Afren nysgerighed hvorfor vil du kører uden iltstyring.?

Claus AKA pillen


Besvar