Update fra d.d.

Har brugt noget tid nu på, at montere iltstyring! Røgrør flyttet op (tager sku lidt tid)
Og så kommer dagen hvor jeg står med nyrenset kedel, nye sten/pakninger i låger...
Og hjemmegjort iltstyring - alt ser lykkeligt ud!!!

Og skal lige siges vi har 19 grader i hytten og pissekoldt på badeværelse...

Vil lige tjekke strømforsyning inden, så stikprop på og i kontakten, giver ikke 9V men skifter mellem 3-5V HM og efter lidt tid og klikken lugter den grimt... ØV

Det er denne her jeg har købt: http://elektronik-lavpris.dk/advanced_s ... 63e9fa0f7d

Hvad gør man, ringet til min lokale VVS og spurgt på en pris på en fra BAXI....

Re: Bosch oxygen sensor

: 07 sep 2010 14:23
af HSC
Lykkes mig, at lave en forkert parallelkobling... ØV!
Så trafo strøget sig en tur - var forbi den lokale www.teknikken.dk

HM hvad står en frafo til fra BAXI, nogen der ved det?

Re: Bosch oxygen sensor

: 07 sep 2010 15:58
af thy
er der ikke et billed i tråden et sted

Re: Bosch oxygen sensor

: 07 sep 2010 21:14
af ARas
Ja, hvis man kobler den forkert er der risiko for at trafoen brænder af...

Men lav en test enden du forbinder den til fyret.
1. forbind kun den ene "lus" i første omgang.
2. lav den anden "lus" med en sikring.
3. sæt strøm til og forbind den anden lus
hvis det gnistre og sikringen springer, er den koblet i mod-fase (forkert). hvis der ikke sker noget er den sandsynligvis koblet rigtigt. Mens begge lus er monteret prøv at måle spændingen på de 2 yderste tilslutninger. den skulle gerne ligge på ca. 9V.

Re: Bosch oxygen sensor

: 21 dec 2010 00:34
af HSC
Fik først tilsluttet trafo den 11.12.2010 desværre og det kostede en lambda sonde...
Den havde siddet i sondeholderen uden strøm til og da trafo blev sat til, nærmest spruttede den og syede og boblede som om der var sod/kondens inde i spidsen...
HAr så kørt med den til i aften her!
Har undret mig over blæs stod på 40% hele tiden, som jeg havde sat den til i programmeringen :O) og kun sek. kørt op og ned...
Tog et kald til Brandsen da jeg havde læst, at både blæs og snegletid kører op og ned...
Og rigtigt nok kalibrering af sonde gav en A-7 fejl - og kom kun op på 144.... Ny sonde på, renset røgrør og SÅ KØRER PISSET... FEDT

Godnat herfra

Re: Bosch oxygen sensor

: 21 dec 2010 13:17
af Brandsen
Halløj i forum,

Det ligner en rigtig lang arbejdsdag, så heldigt du havde en extra lambda sonde, og ikke mindst det hele
kom til at køre !!

Bosch oxygen sensor

: 09 jan 2012 20:56
af Claus Birth
Hej Brandsen!
Jeg skrev nedenstående i en tråd fornyelig:

Til alle med iltsonde på deres Baxi.
Tidligere var der tvivl om værdierne når man kalibrede.
Et svar fra Baxi lyder således:

Hej Claus

Undskyld svartiden.

De tal styringen skriver under kalibreingen fortæller hvor god stand sonden er i.
210 er meget godt. Det tal den skriver til sidst er det tal, som fortæller hvor god sonden er.
Når tallet er under 170 så trænger sonden til at blive skiftet.
Håber svaret kan bruges.

Med venlig hilsen
Håber teksten hjælper

Hilsen

Claus Birth :great:

Bosch oxygen sensor

: 10 jan 2012 08:10
af Brandsen
Halløj i forum,

@Claus, yep, vidste godt at 'bunden' er et sluttal på 170 ved kalibrering, og da min
på et tidspunkt kun kalibrede til 174, så købte jeg en ny sonde i reserve, og den har
nu ligget i reserve det seneste 1 1/2 år !

Det lidt underlige er, at sonden er blevet lidt 'bedre' det seneste års tid, ved seneste
kalibrering var sluttallet 183.

Bosch oxygen sensor

: 10 jan 2012 17:17
af Claus Birth
Hej Brandsen!
Uden at virke nørdet, kunne forklaring være at der har været nus i sonden, så den har troet den var mere syg end den er nu.
Der er en lille glødetråd i sondens spids der med tiden vil blive syg/dårlig eller måske brænde helt over.
Er der en værdi på f.eks. 184 bør den virke ok. den virker ikke bedre ved en højere værdi, der er bare længere til den er slidt op.

Hilsen

Claus Birth :great:

Bosch oxygen sensor

: 10 jan 2012 19:33
af Brandsen
Halløj i forum,

@Claus, nu var jeg ellers lige ved at udvikle en teori om, at årsagen til den vidt forskellige
levetid på iltsonder, i virkeligheden skyldes, at de født som dybt manio depressive 8)

Og der dermed kan have både gode og dårlige 'perioder'.

Men tror du har ret i det med 'nus', for jeg fyrede på et tidspunkt med noget rigtigt
skrammel af halm/korn piller, der gav en ukristelig mængde aske, så meget at det næsten
kvalte Baxi'en og lukkede røgkanlerne. Der blev også nærmest dannet en 'bro' over det lille
hul der sidder i bunden af iltsonden, ind til selv røgrøret, og sondeholderen var også fuld
af en masse luftig aske.

Efter den oplevelse har jeg efterfølgende lige suget sondeholderen ren med askesugeren,
og renset spidsen af sonden med en fiberbørste, hver gang sonden kalibreres.