Re: Baxi stoker 1,5. nybegynder problemer... :-)
: 24 mar 2009 23:18
Hej Lintrup!
Det er det hele, -20 er luftmængden som min. ved man. driftform.
Pillemængde er efter min mening lidt i underkanten, de 1,1 ville jeg gerne have øget til 1,2 sek. og din blæser ved lav plejer jeg ikke at ha' under 12%, men ellers ser det fint ud vel at mærke, hvis kedlen ser fin ud indenvendig.
Hilsen
Claus Birth
Det er det hele, -20 er luftmængden som min. ved man. driftform.
Pillemængde er efter min mening lidt i underkanten, de 1,1 ville jeg gerne have øget til 1,2 sek. og din blæser ved lav plejer jeg ikke at ha' under 12%, men ellers ser det fint ud vel at mærke, hvis kedlen ser fin ud indenvendig.
Hilsen
Claus Birth