Re: alarm A3
Hej Jørn
Jeg tolker det du skriver som:
1.
Du har tvangskørt motoren ved at trykke på kontaktorene (relæerne) for frem og bak og det virkede.
2.
Termo relæet som kobler ud ved overbelastning af motoren har i kørt uden om - hvordan? - det afbryder kun styrestrømmen til kontaktoren så den falder ud og ikke selve hoved strømmen til motoren.
Mine hurtige bud på yderligere fejlfinding:
- Har i sikret jer at termo relæet ved en fejl står til manuel re-set (re-settes ved at trykke på knappe på termorelæet) istedet for automatisk?
- Har i sikret jer at der er forbindelse gennem termorelæet (styrestrømmen klemme 95 og 96) - målt ved hjælp af en gennemgangstester?
- På kontaktor K1 er der to klemmer benævnt som 13 og 14, jeg gætter på at det er den der anvendes til at detektere om kontaktoren er trukket = om termo relæet er koblet ud. I manualen på side 33 - kan du se hvordan klemme 13 og 14 er forbundet til et stik benævnt som J5. Sluk fyret i gruppetavlen, og mål forbindelsen imellem klemmen 13, 14 og stik J5.
- På stik J2 klemme 7 prøv og mål om der kommer styrestrøm til kontaktor K1 (snegl frem) - gør der det kan det være spolen til kontaktoren der er istykker og den kan skiftes.
Mvh / Br
Peter Sørensen
Jeg tolker det du skriver som:
1.
Du har tvangskørt motoren ved at trykke på kontaktorene (relæerne) for frem og bak og det virkede.
2.
Termo relæet som kobler ud ved overbelastning af motoren har i kørt uden om - hvordan? - det afbryder kun styrestrømmen til kontaktoren så den falder ud og ikke selve hoved strømmen til motoren.
Mine hurtige bud på yderligere fejlfinding:
- Har i sikret jer at termo relæet ved en fejl står til manuel re-set (re-settes ved at trykke på knappe på termorelæet) istedet for automatisk?
- Har i sikret jer at der er forbindelse gennem termorelæet (styrestrømmen klemme 95 og 96) - målt ved hjælp af en gennemgangstester?
- På kontaktor K1 er der to klemmer benævnt som 13 og 14, jeg gætter på at det er den der anvendes til at detektere om kontaktoren er trukket = om termo relæet er koblet ud. I manualen på side 33 - kan du se hvordan klemme 13 og 14 er forbundet til et stik benævnt som J5. Sluk fyret i gruppetavlen, og mål forbindelsen imellem klemmen 13, 14 og stik J5.
- På stik J2 klemme 7 prøv og mål om der kommer styrestrøm til kontaktor K1 (snegl frem) - gør der det kan det være spolen til kontaktoren der er istykker og den kan skiftes.
Mvh / Br
Peter Sørensen
-
- Stoker I
- 17
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 07 maj 2007 09:20
-
- Stoker I
- 17
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 07 maj 2007 09:20
Re: alarm A3
det jeg mente men at vi gik uden om termorelæet var at vi satte ledningen i klemme 95 over i 96
-
- Stoker I
- 17
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 07 maj 2007 09:20
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: alarm A3
hvad var fejlen så?jørn nielsen skrev:tak alle
jeg har fået fyret repareret igen
og det er bare dejlig i så kold en tid
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 17
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 07 maj 2007 09:20
Re: alarm A3
jeg ved det ikke lige nu. jeg måtte jo have en reparatør på den. men jeg skal nok vende tilbage og fortælle hvad der var galt i næste uge når jeg kommer hjem fra arbejde.