Re: Calibrering af iltsonde

Indlæg af K.J. » 30 dec 2008 01:04

Fint fint - så er alt som det skal være :-)
Mvh
K.J.


BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB


Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: Calibrering af iltsonde

Indlæg af Claus Birth » 30 dec 2008 02:11

Hej K.J.!

"kopi" fra manualen, vedr. Calibreing:

Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)

X.XL

O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%).
Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).

Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)

CAL

Manuel kalibrering af ilt-sonde Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform.
(Betingelse - røgtemperaturen skal være under 40 °C) (Husk iltsonden skal sidde i
frisk luft)

Kalibrering af sonde (ca 5 min.) Startes ved at trykke på (C) driftsform. – i displayet
vises CAL med et blinkende punktum. Når CAL forsvinder er sonden færdig kalibre-
ret.

OBS: Under kalibreringen må der hverken trykkes på knapper på panelet eller åbnes
for magasinlåg da kalibreringen derved afbrydes midt i forløbet. Hvis dette
sker skal der foretages en ny kalibrering, enten som her beskrevet,
eller som anført i afsnit 0