Side 5 af 9

Re: For lav temperatur.

: 07 jan 2009 17:48
af thoken
Tak for god feedback :great:
Godt at det kører igen!


mvh thoken

Re: For lav temperatur.

: 07 jan 2009 20:19
af Jobak
korsager skrev:"Shunt", "PROM", "massage af stift", "vand i kanalerne til sideluften" er bare et par af de ting, jeg har lært om mit fyr den sidste uge. Tak for råd og hjælp, alle sammen. Og det har hjulpet. Kedeltemp. er nu på 73 og min yderste radiator virker igen efter stift-massagen. Fantastisk forum det her, når man har problemer med sit fyr :great:
v.h.Korsager
Kanons. Prøv lige at poste dine indstiller nu, efter dine justeringer:

kørtid snegl høj + lav
pause mellem indføring høj+lav
blæs høj + lav
settemp
køretid for max blæs ved pause (P05 måske)
pausetid
Du kan forresten hæve din blæs ved høj, hvis 30 ikke er nok (den er fastsat til 30 fra fabrik som max)

Re: For lav temperatur.

: 07 jan 2009 21:24
af Claus Birth
Her er mine indstillinger, uden iltstyring. 8mm. piller.

-20 H1,6 L1,4 PO5 NO
H 28 25sek
L 13 35sek
pausetid 8min.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: For lav temperatur.

: 07 jan 2009 21:55
af Jobak
Og her er mine, uden iltstyr med 8mm Noname piller.

Snegletid: H:1,7 L:1,7
Sek mellem indkør: H:18 L:42
Blæs: H:32 L:20
P05
pause: 9 mins.

Re: For lav temperatur.

: 08 jan 2009 15:24
af maw1
Her er også lige mine indstillinger....
(Se Evt. andre indstillinger under tråden vinter-indstillinger)

Snegletid: H:1,5 L:1,2
Sek mellem indkør: H:25 L:30
Blæs: H:26 L:20
P05
pause: 8 mins.

Mvh. Kenneth

Re: For lav temperatur.

: 08 jan 2009 17:18
af korsager
Hej alle

Her er mine indstillinger, v. 8mm:

-20 H0,5 L0,3 PO5
H 11 30sek - dog netop justeret til 13 og 24 sek - da varmen er tilbage, både inde og ude (relativt)
L 18 54 sek
pausetid 10min.

Umiddelbart troede jeg, at mine snegletider var sat til 1,7 og 1,7. Men 0,5 og 0,3 lyder da ikke helt rigtigt ifht. jeres?

v.h.

Korsager

Re: For lav temperatur.

: 08 jan 2009 17:50
af thy
korsager skrev:Hej alle

Her er mine indstillinger, v. 8mm:

-20 H0,5 L0,3 PO5
H 11 30sek - dog netop justeret til 13 og 24 sek - da varmen er tilbage, både inde og ude (relativt)
L 18 54 sek
pausetid 10min.

Umiddelbart troede jeg, at mine snegletider var sat til 1,7 og 1,7. Men 0,5 og 0,3 lyder da ikke helt rigtigt ifht. jeres?

v.h.

Korsager
det er snegle tider fra en 2,5er :roll:

Re: For lav temperatur.

: 08 jan 2009 19:19
af Jobak
korsager skrev:Hej alle
Her er mine indstillinger, v. 8mm:
-20 H0,5 L0,3 PO5
H 11 30sek - dog netop justeret til 13 og 24 sek - da varmen er tilbage, både inde og ude (relativt)
L 18 54 sek
pausetid 10min.
Umiddelbart troede jeg, at mine snegletider var sat til 1,7 og 1,7. Men 0,5 og 0,3 lyder da ikke helt rigtigt ifht. jeres?
v.h. Korsager
Hej
Tror det er derfor du ikke så nemt kan få ydelsen op. Det er simpelthen mangel på piller.
Jeg har besøg af en Baxi montør i tirsdags, mest fordi jeg syntes der kom for lidt luft ud af overluftskassen.
Det kunne han ikke gøre noget ved, da det ikke er den store "ingeniør konstruktion" der er lavet bag kassen. Der er bare en ca. 15mm hul lige bagud til blæseren. (det kunne jeg fortælle ham
da jeg har haft blæseren afmonteret) icon_cheesygrin.gif
Han ændrede mine indstillinger til ovenstående og sagde den nu brændte rigtig flot. Jeg havde før nogle kortere indkøringstider selvfølgelig noget oftere .
De gamle indstillinger bevirker bare at bålet brænder meget tættere på sneglen (ikke så godt). Men slutfacit i ydelse tror jeg er den samme.
Jeg kan kun se at min aske er blevet lidt grovere i korn. ellers er forbrændningen magen til.
Jeg syntes osse at kunne se at overblæs nu er blevet bedre, derudaf kan jeg konkludere at overluften simpelhen "rammer" pillerne længere fremme mod lågen.
Nu har du forreste huller (set fra lågesiden) i underluften osse ligesom mere betydning da pillerne brænde i en "længere bane" end før.
Men som han sagde, der er ikke to fyr der kan indstilles ens, p.gr.af skorstenstype, træk, forbrug osv.
Jeg syntes du skal hæve indkørings tiderne i det mindste her i vinterperioden. Og selvfølgelig hæve pauserne imellem.

Re: For lav temperatur.

: 08 jan 2009 19:48
af Claus Birth
Hej Korsager!
Prøv som vi skriver at få indstillingerne op, således at de passer til MultiHeat 1,5 og lad os høre hvordan den brænder?

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: For lav temperatur.

: 08 jan 2009 19:53
af korsager
Okay, jeg prøver at kopiere Jobaks:
Snegletid: H:1,7 L:1,7
Sek mellem indkør: H:18 L:42
Blæs: H:32 L:20
P05
pause: 9 mins.

v.h.

Korsager