Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

For lav temperatur.

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: For lav temperatur.

Indlæg af thoken » 07 jan 2009 17:48

Tak for god feedback :great:
Godt at det kører igen!


mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html


Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 873
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: For lav temperatur.

Indlæg af Jobak » 07 jan 2009 20:19

korsager skrev:"Shunt", "PROM", "massage af stift", "vand i kanalerne til sideluften" er bare et par af de ting, jeg har lært om mit fyr den sidste uge. Tak for råd og hjælp, alle sammen. Og det har hjulpet. Kedeltemp. er nu på 73 og min yderste radiator virker igen efter stift-massagen. Fantastisk forum det her, når man har problemer med sit fyr :great:
v.h.Korsager
Kanons. Prøv lige at poste dine indstiller nu, efter dine justeringer:

kørtid snegl høj + lav
pause mellem indføring høj+lav
blæs høj + lav
settemp
køretid for max blæs ved pause (P05 måske)
pausetid
Du kan forresten hæve din blæs ved høj, hvis 30 ikke er nok (den er fastsat til 30 fra fabrik som max)

Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: For lav temperatur.

Indlæg af Claus Birth » 07 jan 2009 21:24

Her er mine indstillinger, uden iltstyring. 8mm. piller.

-20 H1,6 L1,4 PO5 NO
H 28 25sek
L 13 35sek
pausetid 8min.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 873
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: For lav temperatur.

Indlæg af Jobak » 07 jan 2009 21:55

Og her er mine, uden iltstyr med 8mm Noname piller.

Snegletid: H:1,7 L:1,7
Sek mellem indkør: H:18 L:42
Blæs: H:32 L:20
P05
pause: 9 mins.

Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.

maw1
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 185
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10

Re: For lav temperatur.

Indlæg af maw1 » 08 jan 2009 15:24

Her er også lige mine indstillinger....
(Se Evt. andre indstillinger under tråden vinter-indstillinger)

Snegletid: H:1,5 L:1,2
Sek mellem indkør: H:25 L:30
Blæs: H:26 L:20
P05
pause: 8 mins.

Mvh. Kenneth


korsager
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 42
Tilmeldt: 29 dec 2008 10:06
Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
Areal: 190
Brændsel: Piller
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Østjylland

Re: For lav temperatur.

Indlæg af korsager » 08 jan 2009 17:18

Hej alle

Her er mine indstillinger, v. 8mm:

-20 H0,5 L0,3 PO5
H 11 30sek - dog netop justeret til 13 og 24 sek - da varmen er tilbage, både inde og ude (relativt)
L 18 54 sek
pausetid 10min.

Umiddelbart troede jeg, at mine snegletider var sat til 1,7 og 1,7. Men 0,5 og 0,3 lyder da ikke helt rigtigt ifht. jeres?

v.h.

Korsager

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: For lav temperatur.

Indlæg af thy » 08 jan 2009 17:50

korsager skrev:Hej alle

Her er mine indstillinger, v. 8mm:

-20 H0,5 L0,3 PO5
H 11 30sek - dog netop justeret til 13 og 24 sek - da varmen er tilbage, både inde og ude (relativt)
L 18 54 sek
pausetid 10min.

Umiddelbart troede jeg, at mine snegletider var sat til 1,7 og 1,7. Men 0,5 og 0,3 lyder da ikke helt rigtigt ifht. jeres?

v.h.

Korsager
det er snegle tider fra en 2,5er :roll:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 873
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: For lav temperatur.

Indlæg af Jobak » 08 jan 2009 19:19

korsager skrev:Hej alle
Her er mine indstillinger, v. 8mm:
-20 H0,5 L0,3 PO5
H 11 30sek - dog netop justeret til 13 og 24 sek - da varmen er tilbage, både inde og ude (relativt)
L 18 54 sek
pausetid 10min.
Umiddelbart troede jeg, at mine snegletider var sat til 1,7 og 1,7. Men 0,5 og 0,3 lyder da ikke helt rigtigt ifht. jeres?
v.h. Korsager
Hej
Tror det er derfor du ikke så nemt kan få ydelsen op. Det er simpelthen mangel på piller.
Jeg har besøg af en Baxi montør i tirsdags, mest fordi jeg syntes der kom for lidt luft ud af overluftskassen.
Det kunne han ikke gøre noget ved, da det ikke er den store "ingeniør konstruktion" der er lavet bag kassen. Der er bare en ca. 15mm hul lige bagud til blæseren. (det kunne jeg fortælle ham
da jeg har haft blæseren afmonteret) icon_cheesygrin.gif
Han ændrede mine indstillinger til ovenstående og sagde den nu brændte rigtig flot. Jeg havde før nogle kortere indkøringstider selvfølgelig noget oftere .
De gamle indstillinger bevirker bare at bålet brænder meget tættere på sneglen (ikke så godt). Men slutfacit i ydelse tror jeg er den samme.
Jeg kan kun se at min aske er blevet lidt grovere i korn. ellers er forbrændningen magen til.
Jeg syntes osse at kunne se at overblæs nu er blevet bedre, derudaf kan jeg konkludere at overluften simpelhen "rammer" pillerne længere fremme mod lågen.
Nu har du forreste huller (set fra lågesiden) i underluften osse ligesom mere betydning da pillerne brænde i en "længere bane" end før.
Men som han sagde, der er ikke to fyr der kan indstilles ens, p.gr.af skorstenstype, træk, forbrug osv.
Jeg syntes du skal hæve indkørings tiderne i det mindste her i vinterperioden. Og selvfølgelig hæve pauserne imellem.

Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: For lav temperatur.

Indlæg af Claus Birth » 08 jan 2009 19:48

Hej Korsager!
Prøv som vi skriver at få indstillingerne op, således at de passer til MultiHeat 1,5 og lad os høre hvordan den brænder?

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

korsager
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 42
Tilmeldt: 29 dec 2008 10:06
Mit fyr: Baxi 1,5 uden iltstyring
Areal: 190
Brændsel: Piller
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Østjylland

Re: For lav temperatur.

Indlæg af korsager » 08 jan 2009 19:53

Okay, jeg prøver at kopiere Jobaks:
Snegletid: H:1,7 L:1,7
Sek mellem indkør: H:18 L:42
Blæs: H:32 L:20
P05
pause: 9 mins.

v.h.

Korsager